急求教!底框结构,抗震墙怎么一直通过不了?
yangchaojunhao
2005年12月11日 13:57:25
来自于砖混结构
只看楼主

底框结构,底框2层,上面4层,在布置抗震墙的时候,无论怎么布置都难以通过,即在抗震验算中通过时,却在后面SAT-8验算底框时抗震墙通不过,且抗震验算中的抗震墙的局压也一直通过不了。抗震墙定义为混凝土,采用2005。9的PKPM验算的,我已经反复演算这个部分好几天了,都是在SAT-8中抗震墙的地方配筋不能通过!(采用有限元计算可以通过)。而且我已经从新建了一次摸了,还是和原先一样 。 不知道是什么原因,请高手指教?我怀疑墙体是不是定义错误,但2005版本的墙体定义是在第一步定义的,我也是这样定义的,在第二步中找不到和05以前版本的墙体定义。请高手指教哪里出错?谢谢

2007年06月09日 00:06:49
12楼
很明显,Y方向下层太柔了,加剪力墙,一般楼梯间都要设剪力墙的
回复
weiqqie
2008年12月26日 11:35:16
13楼
层间侧向刚度比要大于1小于3