请教开口水池底板的配筋怎么计算?
chen-hj
chen-hj Lv.3
2005年12月11日 08:55:50
只看楼主

如果地基十分均匀,抗浮也够,好象底板不在受什么别的力了?请指教

如果地基十分均匀,抗浮也够,好象底板不在受什么别的力了?请指教
免费打赏
leyouliu
2005年12月12日 09:06:14
2楼
用sjqy2.0算吧,现在是免费的啊,呵呵....
回复
sunjy1
2005年12月12日 17:14:34
3楼


请教楼上,那是什么东东?
给介绍介绍!
回复
sunny07
2005年12月12日 18:14:36
4楼
应该没有遗漏的东西了
回复
dongzikongjian
2005年12月12日 18:32:37
5楼

是学习版,有很多限制的
回复
shuochg
2005年12月13日 10:32:33
6楼
我也遇到和楼主一样的问题,请大家帮忙一下!
回复
on163_mail
2005年12月21日 15:21:47
7楼
请大家帮忙一下!
回复
d113375743
2005年12月21日 18:29:26
8楼
底板受力确实不大
计算的要点是池壁和底板的接合处的最大弯矩
我们一般按最大弯矩配筋
回复
hbxyb
2005年12月26日 13:37:36
9楼
如果是满水状态下,底板受力可认为较小,但空池状态的受力就要计算了。
我们一般把底板按绞接在池壁上的倒楼盖来进行计算,荷载为顶板、池壁及底板自重(以及顶板上的活荷载。
回复
天天画不累
2005年12月26日 15:01:06
10楼
刚才忘了发图片
回复
yanpen
2005年12月28日 09:30:09
11楼
楼上说:我们一般把底板按绞接在池壁上的倒楼盖来进行计算,荷载为顶板、池壁及底板自重(以及顶板上的活荷载)。
我认为荷载应取地基土的净反力.