请教110/35/10变压器问题
jackshowing
2010年08月24日 15:49:50
来自于变压器
只看楼主

1,由于分布式供能需要,配电网络110/35/10变压器35侧能否既送电又受电(非额定负荷,不定时),此时工况为什么情况(各侧电流方向)?需要什么条件?2,一个发电机能不能同时向35和10侧同时送电(电机为10,升压至35)?:lol 有没有高手呀?

1,由于分布式供能需要,配电网络110/35/10变压器35侧能否既送电又受电(非额定负荷,不定时),此时工况为什么情况(各侧电流方向)?需要什么条件?
2,一个发电机能不能同时向35和10侧同时送电(电机为10,升压至35)?
:lol 有没有高手呀?
免费打赏
jackshowing
2010年08月24日 16:06:58
2楼
用了个喧嚣卡,没看见什么效果呀?
回复
ssmxpjs
2010年08月24日 16:08:01
3楼
1. 35KV侧要么送电,要么受电,不会同时出现两种情况,但是在不同的时刻是有可能的。各侧电流流向要看变压器从哪侧吸取能量,哪侧供给能量了。只要知道三个电压等级侧分别输送能量的方向,算电流方向自然不是问题了。
2. 这个问题看似有道理,其实是荒谬的做法。把发电机的10KV侧与此台变压器低压相连、再把发电机的10kv电压通过变压器升至35KV,再与此台变压器的中压相连,相当于把发电机10KV-35KV的升压变压器与此变压器 中压-低压 并联运行,这样是十分危险的,因为这两个变压器容量、阻抗估计相差较大,很容易产生环流或者发生其他危险。

上面说的不一定全对,供参考哈
回复
ssmxpjs
2010年08月24日 16:10:50
4楼
补充一点,这两个问题其实都可以用最基本的能量守恒原理来解释的。
回复
jackshowing
2010年08月24日 16:35:22
5楼
如果这样那么
1,如果35侧输入又输出,对变压器是否有特殊要求?
2,不是经过变压器吗?为什么会有环流?
:lol
回复
jackshowing
2010年08月24日 16:39:34
6楼

另一个帖子的内容。
回复
ssmxpjs
2010年08月24日 16:46:45
7楼
to 5楼,

1.主要考虑短路容量,其他没什么特殊要求。只要发生短路时不会破坏动稳定和热稳定,就没有问题,变压器只是一个传输能量的机器。

2.你说的是同一个发电机出来的能量,同时输入这个变压器的10KV和35kv侧是吧?我还是不太理解你的想法。
回复
jackshowing
2010年08月25日 07:03:25
8楼
1,短路计算应该没问题,关键是变压器内部结构适不适合这种工况(中压侧既输又受)。一般100/35/10变压器是否由高压传给中压再传给低压,高压和低压之间无直接磁联系?
2,由于在路径上有变压器,如果没有电流(见引用贴),那又如何有环流?且环流有何危害呢?
:lol 不懂呀。
回复
ssmxpjs
2010年08月25日 08:13:13
9楼
高-中-低相互之间都有磁联系,高压可以直接传能量给低压的。
回复
jackshowing
2010年08月25日 08:43:10
10楼
1,如果技术上可行,国家电网会不会同意?
2,环流估计没影响,我担心是如何满足并网的边界条件。选哪边作参照。
:lol
回复
jackshowing
2010年08月25日 12:23:50
11楼
还有谁能回答的,就两个人回来回去,寂寞。
:lol
回复