控制电源有交`直流之分,请问其控制开关QF能否交直流混用.
控制电源有交`直流之分,请问其控制开关QF能否交直流混用.
2楼
是指储能电机吗
回复
3楼
控制开关使用在交流或直流时,其额定分断电流是不同的,你可以根据开关所分断的实际电流,再查样本,看是否满足要求。
回复
4楼
可以交直流两用。二次回路的额定电流是死的,没有问题的。
回复
5楼
是可以交、直流两用,但它能够分断的直流负荷要远小于交流负荷。
回复
6楼
做设计控制回路也算短路电流吗?选开关也要看分断能力?不用这么麻烦吧
回复
7楼
不是短路电流,是分断正常的控制回路负荷电流。
在设计控制回路时,你如果是采用标准线路,就不用考虑控制开关的分断能力,如果你是自己设计的线路,就要考虑这个问题了。
回复
8楼
哦,第一次听说,谢谢指教。平时选的时候好像没有考虑这个问题
回复
9楼
在交流操作系统中,可以用QF直接控制断路器的储能电机,但是在直流操作系统中就不可以,呵呵。
回复
10楼
也就是在中置柜中的控制电源开关可民以交直流两用了?
回复
11楼
交直流两用,应选用直流断路器。西门子、北京人民。
回复