控制开关QF
gdsg
gdsg Lv.4
2005年12月10日 11:37:19
来自于电站工程
只看楼主

控制电源有交`直流之分,请问其控制开关QF能否交直流混用.

控制电源有交`直流之分,请问其控制开关QF能否交直流混用.
免费打赏
nlb
2005年12月20日 18:34:05
12楼

用交流操作就可以,直流操作不可以。
回复
gdsg
2005年12月21日 12:55:51
13楼
请问NLB少校,也就是在控制电源中交直流电源应当交直流开关分开用是吗?前一仙时间我们厂的设计说交直流可以通用,请少校说说理由行吗?先谢了!
回复
nlb
2005年12月21日 19:05:57
14楼

“在控制电源中交直流电源应当交直流开关分开用”,不太明白这句话的意思,能举例吗?
回复
gdsg
2005年12月27日 12:42:15
15楼
比如有的VD4开关的操作电源是直流电源,环网柜的操作电源是交流电源,就是这两种电源控制开关能否交直流两用。
回复
nlb
2005年12月27日 18:04:34
16楼

控制开关可以交直流两用,但是在这两种情况下的分断能力是不同的,你可以看一下控制开关的说明书。
举例说:在交流操作系统中,控制开关可以直接控制断路器的储能电机,但在直流操作系统中就不行。
回复

相关推荐