电梯井吊钩处的荷载该怎么输?
huyinlan
huyinlan Lv.2
2010年08月24日 10:13:54
只看楼主

我是做结构的新手,我想问一下,电梯井吊钩处的荷载该怎么输啊?

我是做结构的新手,我想问一下,电梯井吊钩处的荷载该怎么输啊?
免费打赏
hzr2134
2010年08月27日 17:15:01
12楼
学习了,认真学习天天向上
回复
hjh99999
2010年08月27日 23:20:34
13楼
好像有专门的吊钩梁的 在梁上输入集中荷载即可
回复
style-_-
2010年12月07日 20:57:34
14楼
吊钩梁怎样布置,可不可以解释清楚一点。。。
回复
jul
2010年12月08日 16:49:36
15楼
电梯吊钩荷载在电梯样本上有,一般的乘客电梯按照3t考虑。吊钩荷载仅在电梯安装的时候考虑,故结构整体计算时,该荷载不予考虑。考虑3t的荷载对主体结构影响不大且偏安全,懒得再复算吊钩梁及其相关构件,建模的时候输入进去也没什么大不了的。按活荷载为宜。
回复
luohouqi1316
2010年12月08日 21:54:51
16楼
无语这个也要问!不输都行,不就2t的力吗?
44.jpg

safec123:曹尼玛,你觉你很牛逼?垃圾一个

回复
style-_-
2010年12月08日 23:07:25
17楼
又学到东西啦!!!
回复
zh1065839327
2010年12月09日 09:35:00
18楼
学习啦 。。。
回复
fxfx36
2010年12月09日 11:42:39
19楼
同意11楼的意见,电梯井上那个吊勾不是用来用来承担电梯轿厢的重量,而是用来检修或安装电梯曳引机时固定吊葫芦用的,当曳引机有问题需吊起来修理时,用一个吊葫芦挂在这个吊勾上,将曳引机吊起来。主要就是曳引机和吊葫芦的重量,一般根据电梯厂家提供的参数确定。
回复
一个海贼
2010年12月16日 11:18:42
20楼
楼上说的更确实
回复
zhugp1982
2011年01月10日 14:50:51
21楼
不输入 应该也可以