现浇楼板出现大面积的漏水,,虽然楼面还要做防水,需要处理么?
现浇楼板出现大面积的漏水,,虽然楼面还要做防水,需要处理么?
12楼
我觉得有可能是搅拌站把粉煤灰对多了。很容易开裂的,但是试块的强度是完全没有问题的。
我以前在武汉也有这样的经历,因为是在天面,所以就直接在楼面上放了圆10间距200单层双向钢筋,再浇了80mm厚的混凝土,然后隔热就不再做了,几年过去了,好像也没有什么问题。
回复
13楼
高压注射环氧树脂胶的确很好,现实中出现这种问题很多,很多问题会导致此现象,还要具体分析原因,不过不管什么原因都要处理。
回复
14楼
1、出现此种楼板开裂,主要原因是砼浇注完毕后未进行充分养护的情况下上部荷载上去太快,施工单位为了加快施工进度,往往在浇注完砼后很短时间内就开始上层施工。在吊装钢管、模板过程中也不注意堆放位置及堆放方式。
2、我们这里质监站要求在气温相对较好的情况下砼浇注完毕24小时后才能继续上部施工;气温较低的情况下砼浇筑完毕36小时后才能继续上部作业。
3、为了防止结构漏水可进行注浆处理,但成本非常高。
4、如仅仅为了处理开裂而不考虑防水的问题,可采用外墙保温用纤维布和防裂砂浆进行处理,简单方便费用较低。
5、如果为屋面顶板,防水问题可将屋面防水处理好了即可;如果楼板问题,在楼板上部增设一道20mm厚的防水砂浆进行处理防水效果也不错(卫生间等有防水要求的部位除外)。
6、如果裂缝为贯穿裂缝那就需要进行结构加固,目前一般采用楼板下 包裹碳纤维加固的方式。
回复
15楼
增加一条:也有可能是模板过早拆除造成的。
回复
16楼
这种问题我也碰到过。
4.5m*9m垮的板。当时出现该问题主要原因是混凝土浇筑后养护不到位。
正好是最后一次楼板打灰,由于现场养护用的塑料薄膜用完了,工人疏忽及偷懒,没进料遍没有覆膜。浇筑混凝土后的第二天早上晴天、烈日及大风(秋季),很快将混凝土表面水分散失掉。在浇筑后的楼板上能亲眼看着混凝土的裂缝在增加、延长、加深。
就在这之前的一次混凝土浇筑中也是由于地膜不足,有大约200~300平米的混凝土楼板也没有覆盖地膜,但是从浇筑混凝土时到浇筑完的尽24个小时时不时的总下小雨,该混凝土楼板也没有开裂。施工工艺等除了覆盖地膜外完全一致。不论是楼板的支撑结构、上部荷载的集中堆积等都一样。
混凝土浇筑后24小时内的覆膜养护相当重要。不但可减少浇水养护次数,而且表面观感质量也有所提高。
处理的方法主要也就是11#所说的那些:其中的表面修补法,灌浆、嵌逢封堵法,我都碰到过,理论上都很好,但实际操作中都还是有困难的。说真的最有效的应当是灌浆了,但是实际操作中缝隙内的尘埃很难清理干净,而且对于贯通裂缝要先对底部裂缝进行处理缝制灌浆由下层漏出。灌浆后我们进行了“劈裂抗拉强度”试验,当然找的认为比较靠谱的位置,但是实际结果看并不理想。单看钻心取样的芯样填充的就不够满。其他两个也就只能解决表面观感问题和一部分的防空气及水渗透的作用。最根本的还是从施工中减少裂缝出现。