人行天桥采用独柱,柱子采用一柱一桩可行吗?(回帖奖励图纸)
tigertree47
2010年08月23日 16:30:24
只看楼主

柱子采用一柱一桩,桩基规范没有给出限制范围;并且桩基规范还指出单柱单桩中,桩可以作为柱的固定端。故我认为人行天桥采用独柱,柱子采用一柱一桩可行。

柱子采用一柱一桩,桩基规范没有给出限制范围;并且桩基规范还指出单柱单桩中,桩可以作为柱的固定端。故我认为人行天桥采用独柱,柱子采用一柱一桩可行。
免费打赏
yfs007
2010年08月23日 16:32:47
2楼
要看看你的桩和柱尺寸,还有你的计算简图.
回复
zwfang
2010年08月24日 13:08:25
3楼
规范还对柱与桩的刚度有比要求,好像没看到过一柱一桩像你怎么理解的,如果荷载很小也就罢了!基础做大一点考虑承受弯矩
回复
zenox
2010年08月29日 14:39:31
4楼
完全可以,只是桩要考虑受弯和抗侧。
回复
tigertree47
2010年08月30日 14:37:43
5楼
奖励图纸奖励图纸
回复
gamping
2010年08月30日 21:41:38
6楼
400的预应力管桩,500x500的单柱,行吗?!桩的类型太多了。大直径的也许是可以的。
回复
woshishuishiwo
2010年08月31日 01:38:23
7楼
管桩应该不行吧,灌注桩还差不多,还需验算桩的抗弯
回复
yfs007
2010年08月31日 08:42:55
8楼
这个显然是不行的,工程以安全为第一,你冒险的代价是别人的生命.
回复
trstr
2010年08月31日 16:08:48
9楼
承载力没问题,主要是平面外稳定性不好,建议用2根小直径的桩。
回复
wcy201054
2010年10月08日 17:01:16
10楼
建议你用软件计算一下桩的受力,再考虑用多大的桩径,一般是根据桥的自重来决定的
回复
luojinlian007
2010年11月09日 20:49:42
11楼
按压弯构件验算
回复

相关推荐

APP内打开