一、地板辐射供暖的安装工程及施工应具备下列条件:1、设计图纸及其它技术文件齐全。2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。3、施工力量和机械等,能保证正常施工。4、施工现场用水和用电,材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。5、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低于5CO。6、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合要进行仔细检查,并排除管道内及管件内外的污垢和杂物。7、安装过程中,应防止油漆,沥青或其它化学物品污染管道。
1、设计图纸及其它技术文件齐全。
8、管道系统安装间段或完毕的敞口处,应随时封堵。
二、加热管的配管和铺设。
1、供回水水管采用焊接,支管采用PP—R热熔连接。
2、加热管的半径,PE—X管,不宜小于5倍管外径。
3、填充层内的加热管,不应有接头。
4、采用专用工具断管,断口要平整,断口面要垂直于管轴线。
5、加热管用扎带将加热管绑扎,在铺设于绝热层表面的纲丝网上。
6、加热管固定点的间距,直管断不大于700mm,弯的管断不大于350mm。
三、安装分水器:
1、当水平安装时,分水器安装在上,集水器安装在下。中心距离为200mm,集水器下端,距地面应不小于300mm。
2、当垂直安装时,分水器、集水器下端距地面不小于150mm。
3、加热管始末端出地面至连接配件的管段,因设置在硬质管套内。
4、加热管始末端的适当距离内或其它管道间度较大处,当管间距≤100时,因设置柔性套管等和保温措施。
5、加热管装置牢固连接后,或在填充存养护期后,应对加热管每一通路,逐一进行冲洗,至水清净为止。
四、水压试验:
水压试验应按下列步骤进行
1、经分水器缓慢进水,同时将管道内空气排出。
2、充满水后,进行水密性检查。
3、采用手动泵缓慢升压,升压时间不小于15min。
4、升压至0.6mpa后,停止加压,稳压力1h,观察有无漏水现象。
5、稳压1h后,补压质0.6mpa,15min内的压力降不超过0.05mpa,无泄漏为合格。
五、调试:
1、地板辐射供暖系统末经调试,严禁运行使用。
2、具备供热条件时,调试应在竣工验收阶段进行,无具备供热条件时,请与工程使用单位协商后可延期调试。
3、调试时初次通暖应缓慢升温,先将水温控制在25—30CO范围内进行24h运行,以后在每隔24h升温不超过5CO直至达到设计水温。
4、调试过程应持续在设计水温条件下连续通暖24h并调节每一通路水温以达到正常范围。
六、混泥土填充层应设置以下热膨胀补偿构造措施:
1、辐射供暖,地板面积超过30m²或长边超过6m时填充层应设置间距≤5m,宽度≥5mm的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀材料。
2、墙、柱交接处应填充厚度≥10mm的软质闭孔。材料。
3、加热管穿越伸缩缝处,应设长度不小于100mm的软性套管。
4、在试压合格后进行豆石混泥土,填充层的浇灌标号应不小于C15,卵石检径宜不大于12mm。
5、填充层的养护周期,应不不于48h。
6、混泥土填充层,浇灌和养护过程中,系统保持不小于0.4mpa的压力。
地热采暖结构示意图
保护层:400mm
镀铝反射棉:0.5mm
地热采暖所需材料
材料名称 规格及型号 单位
1 管材 PE—Xa2016 M/M2
2 分集水器 纯铜镀镍 套20≤m2/1路
3 反射棉 0.5mm厚 M2
4 边角保温材料(膨胀带)10×80mm M2
5 铝箔纸 宽1000mm M2
6 钢丝网 Φ>1.8mm M2
7 尼龙扎带 L=120 个 ≥25个/ M2
8 护套管 Φ25 M2
9 卡钉 U型卡 个≥50个/ M2