PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点

PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点
免费打赏
wj1999116
2006年03月27日 15:05:35
22楼
可以肯定的回答:不用加套管,因为加套管后套管内的填料做不好更容易漏水,而且加了套管以后给施工带来很大的不便(有了套管怎么做地漏?),所以排水管道穿楼板不用加套管.我是听北京监督总站的孙世如老师说的.
回复
guolei2002
2007年08月08日 20:11:31
23楼
我们的工地现在也遇到这个问题,施工单位是上海的。据他们介绍,按照上海的做法排水立管没有必要做防水套管。而且他们拿出《硬聚氯乙烯塑料排水管安装规程》以及国标图籍均说明了排水立管穿楼板可不做套管的说法。但是根据我们无锡地区的习惯做法是都做套管的。现在主要是担心无锡地区的质监部门到时候不认可。
回复
zcyzcyzcy
2007年08月10日 08:42:39
24楼
很多施工单位都不放的
回复
dongliguo
2007年08月10日 13:03:47
25楼
我是北京的,排水管道穿楼板从来就没有用套管的 。
回复
肖元
2007年08月11日 12:09:57
26楼
穿越楼板不用设套管..排水管穿越剪力墙才设置刚性防水套管..
管道安装完成后要做25~50高的阻水圈这个倒是一定要的...
回复
gt-spa
2007年08月11日 16:51:21
27楼
排水管道穿顶层楼板,比如透气管,是否应该设置刚性防水套管呢,这样防水比较好做(防水卷材)
防水专业主要考虑管道是否有振动,如果做了套管就可以避免振动,保证防水效果
回复
ytp211
2007年08月11日 17:15:30
28楼
不放。
搞建筑不用什么都按规范做,达到要求就可以。
一般监理也不会太计较的。
都是行家,谁不知道啊
干什么还要那么费劲一定要放呢?
回复
liwenchaohncj
2007年08月12日 19:19:22
29楼
我是在河南的,我做的几个排水管都没有防套管
回复
tangruiqiang2008
2007年08月24日 21:48:05
30楼
规范讲在穿楼板时应加防火套管或阻火圈,我不知到你所讲的套管是?规范要求:4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯空孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。其设置条件为:
1 高层建筑立管穿越楼层时;
2 管径:外径大于等于110mm时;
3 设置条件:立管明设,或立管虽暗设但管道井内是隔层防火封隔;
4 横管穿越防火墙时;
5 设置位置:明设立管的穿越楼板处的下方,支管接入立管穿越管道井壁处,横管穿越管道井壁处,横管穿越防火墙的两侧。
如管道井内每层楼板有防火分隔,则可不必设置。管窿的楼层分隔如是楼板亦可不装阻火装置
回复
no9512
2007年08月26日 21:06:12
31楼
PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管,这个是功能性要求,过后要更换的时间不麻烦