PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管吗
xzb790602
xzb790602 Lv.2
2005年12月08日 16:18:40
只看楼主

PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点

PVC排水管PVC雨水管穿楼板一定要放套管?规范上说要放,可经验的师傅说只要放止水圈就可以了,请高手指点
免费打赏
www.hulan.com
2005年12月08日 19:07:26
2楼
最好是放,以防万一
但是一般情况下,很多施工单位都不放的!
回复
lizhi9361
2005年12月09日 14:10:33
3楼
我见过很多施工单位,好像都没放过套管
回复
j.sen
2005年12月10日 14:36:38
4楼
我也正为这个问题苦恼着,放止水圈到底行不行?
回复
xueqi1818
2005年12月11日 20:19:55
5楼
我搞建筑的PVC排水管PVC雨水管UPVC的排水管都没放套管.
但PVC/UPVC排水管要在楼板下设阻火圈.我是大连的.
不知道你那的要求了.
回复
xiaoxievv
2005年12月12日 20:58:31
6楼


最好是不放,并不是施工单位图省工省料,有经验的师傅都不放,要做个防水台:)
回复
j.sen
2005年12月13日 10:13:24
7楼
我都搞晕了,
到底是放还是不放啊?
我是东莞的!
回复
d113375743
2005年12月13日 12:42:15
8楼
给水管就一定要放 ,排水管还没有看过放的
回复
swqlily
2005年12月25日 11:01:19
9楼
PVC雨、排水管穿越楼板一般施工时是不放套管的,一般的常规做法是:管道安装完成后,配合土建专业添堵管道与楼板间的缝隙,之后有防水要求的房间按照要求对管道根部进行防水处理,最后做一个挡水台,高度2~5公分,根据不同的房间功能确定挡水台的高度
这是有依据的,在一本施工工艺标准上是这样讲的:排水管道穿越楼板时,设计有要求的按照设计施工,设计没有特殊要求的,在管道根部做挡水台
我一直都是这样作的,没有出现任何问题,而且在我们这边,也是一直这样施工的
回复
xzb790602
2005年12月27日 15:25:00
10楼
真的非常感谢大家的热心帮助!我收获不少.谢谢了
回复
momo0415
2005年12月27日 16:47:27
11楼
我虽然没有做个几个工程
但是搞了不少预决算的图纸
在总说明中
一般都说明了管道穿楼板和墙时要埋套官
做施工的一般设计图纸考虑了的
如果没有就找甲方现场代表啊
他说放就放,不放就不放
反正放了施工方还可以多收钱的
回复