间隙保护在什么情况下需要安装?什么情况下动作?不理解,请大家讨论一下
间隙保护在什么情况下需要安装?什么情况下动作?
不理解,请大家讨论一下
2楼
在110KV及220KV系统中中性点直接接地或经低阻抗接地,部分电压器可以不接地.如果采用有效接地系统,偶然形成局部不接地系统会产生高的工频过电压.对这种情况采用变压器中性点间隙保护.
因接地故障形成局部不接地系统时,间隙应该动作的.
系统以有效接地方式运行发生单相接地故障时间隙不应该动作的.
回复
3楼
谢谢
回复
4楼
楼主明白了,我还是糊涂的!
部分电压器可以不接地?
如果采用有效接地系统?
偶然形成局部不接地系统会产生高的工频过电压?
关键的几句不懂!
回复
5楼
间隙保护与避雷应配合使用
回复