多层建筑一定要设屋顶消防水箱吗?
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2005年12月08日 14:10:13
只看楼主

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?
免费打赏
ydh1981
2005年12月12日 21:37:17
22楼
规范对水箱不能满足压力要求时,需要在泵房做稳压泵,否则在消火栓处设消火栓按钮
回复
ah-wangjun
2005年12月24日 21:14:32
23楼
感谢大家在这个问题上,各抒己见地阐述了自己的观点,通过大家的发言我基本清楚了现在水箱设置的基本要点,现在我把问题总结一下:
1、多层建筑有消火栓系统的,应该做屋顶消防水箱(应为所谓的系统常高压我在前面说过几乎是不存在的),储存10min的消防水量,高度没有要求,只要系统满水即可,但是消火栓处应设消火栓按钮。
2、如果多层有喷淋系统,那么水箱要加喷淋的水量,水量为4个最不利喷头点喷头的10min水量,同时要满足系统的最不利点0.05MPa的静压,如不设水箱则需设增压稳压设备和气压罐。

最后,谢谢大家参加讨论!
回复
wopwps
2005年12月24日 22:06:40
24楼
既然你上了水箱那就把加压泵也得上! 审图的就是给你找“刺”的 你上高位消防水箱,在自然重立流的情况下顶层压力肯定不满足,就必须靠加压措施,虽然感觉是很浪费,但你要记住申图的不会听你的解释,所以按GB 做永远没错! 即使你认为不好!
回复
ah-wangjun
2005年12月24日 23:34:57
25楼
楼上说的不对,大家都说过了,规范只说在建筑最高位置设置重力自流水箱,并没有高度要求。详见《建规》8.6.3第一款
回复
jlb1998
2005年12月25日 17:35:17
26楼
应该看清消防规范:临时高压系统可以不作水箱《即区域设泵房》;常高压系统即市政供水一定要设!
总的来说一定要设!
回复
awmzybyb123
2005年12月26日 10:16:53
27楼
我们目前这个工程就是设置的水箱~大会议室还来个大智能灭火~ :(
回复
ah-wangjun
2005年12月26日 10:30:13
28楼

请问你说的这两条是根据消防规范哪一条?感觉您的说法好像正好和规范规定的要求相反
回复
hutto4542
2007年06月12日 21:38:49
29楼
虽然建规上水箱高度不要求,但审图的可不管,看样子应该大家讨论明确一下比较好
回复
owens
2007年06月12日 22:49:08
30楼
斑竹发起的这个话题已一年多了,一直没有一个明确答案。最近闲着没事,重阅GB50016-2006《建规》,对这个问题更加迷惑不解。请看规范的条文和条文解释:
8.4.4 设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;(后面略)
《建规》对设消防水箱的要求很明确了吧?但我们在看一下条文说明,可不要过早乐观。条文说明:
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
1 干式消防竖管系统平时管道内无水,灭火时依靠消防队向管道内加压供水。常高压给水系统一般能满足灭火时管道内以及建筑内任一处消火栓的水量和水压要求,可不设消防水箱。但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。(后面略)
评论:1、“但当常高压给水系统不能满足此要求时,仍需要设置消防水箱。”如果连这个要求都不满足能称常高压系统吗?
评论:2、“且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求”请问消火栓栓口静压为多少?《高规》有建筑高度不超过100m,为0.07MPa,超过100m,为0.15MPa的规定,而《建规》条文中只字不提,难怪楼上许多网友说《建规》对屋顶水箱高度没有要求。真的没要求吗?在请回头看8.4.3条第8款:8 高层厂房(仓库)和高位消防水箱静压不能满足最不利点消火栓水压要求的其它建筑,应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮,并应有保护设施;显然,对消防水箱高度是有要求的,满足不了要求时怎么办?很简单:应在每个室内消火栓处设置直接启动消防水泵的按钮。而不是上气压罐、稳压泵之类。
回复
zzx1354
2007年06月12日 23:07:00
31楼

你的评论2有点问题啊
你说的高层厂房(仓库)应该按高规来设计吧
怎么还是按建规来考虑呢
回复

相关推荐

APP内打开