多层建筑一定要设屋顶消防水箱吗?
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2005年12月08日 14:10:13
只看楼主

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?
免费打赏
owens
2007年06月13日 00:29:34
32楼

《建规》适用范围:
1.0.2 本规范适用于下列新建、扩建和改建的建筑:
1 9层及9层以下的居住建筑(包括设置商业服务网点的居住建筑);
2 建筑高度小于等于24m的公共建筑;
3 建筑高度大于24m的单层公共建筑;
4 地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下室、半地下室);
5 厂房;
6 仓库;
7 甲、乙、丙类液体储罐(区);
8 可燃、助燃气体储罐(区);
9 可燃材料堆场;
10 城市交通隧道。
厂房、库房无论高低均执行《建规》。
回复
zhaohongjuan0318
2007年06月15日 08:43:22
33楼
有人能给个明确答案马?
期待中。。。。。。
回复
yinhui-1980
2007年06月18日 10:29:43
34楼
keyi
回复

相关推荐