多层建筑一定要设屋顶消防水箱吗?
ah-wangjun
ah-wangjun Lv.12
2005年12月08日 14:10:13
只看楼主

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?

有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?
免费打赏
80教育
2005年12月09日 19:39:47
12楼
楼上说得对!
回复
scpzhyyh
2005年12月09日 20:26:20
13楼
按国家规范要设,高度没有要求
回复
voicefar
2005年12月10日 09:13:00
14楼
需要好好研究研究98S205.
回复
wjjoly1
2005年12月10日 10:19:06
15楼


我觉得一般都是要用的,如果你那里的市政供水相当稳定,而且压力足够,就可以不用了!
回复
aficyuan
2005年12月10日 10:29:31
16楼
我记得多层建筑屋顶水箱的设置高度没有设置高度的要求,只是高层有7米和15米静水压力的要求.所以只要是临时高压消防给水系统,规范要求设消火栓系统的多层建筑,最好都设一个消防水箱,当然对于小区也可以几栋建筑物合用一个消防水箱.
回复
bingyu82615
2005年12月11日 01:15:33
17楼

上海的规定比较先进点,我们这里一般的多层还都要做水箱的。
回复
nwg_1980
2005年12月11日 10:48:56
18楼
一般要看当地消防局的要求,我们这儿(褡裢)的普通公建要么直接用市政压力水,要么就建屋顶水箱,不建的一般都要被打回来
回复
wqerqwer
2005年12月12日 09:39:58
19楼
多层设水箱,下边那一层不能满足7M的水柱怎么办啊?《低规》上有要求吗?请问在坐的大侠如果不能满足是不是就要设稳压设备啊!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?
回复
jbfy
2005年12月12日 14:44:27
20楼
当市政压力满足整个消防系统,即处于常高压状态,可不设水箱,反之则须设,多层对水箱出水压力无要求,能出水便可!
回复
ah-wangjun
2005年12月12日 16:36:41
21楼

其实规范所谓的常高压系统在实际中是不存在的