按照标准图集03D501~3接地电阻测试板安装高度为500 但是审图中心审图意见为宜为1.8米。请问各位一般做的是多少高度,还有这个1.8米的数据 哪个图集或规范有相关要求 谢谢指教!!!
按照标准图集03D501~3接地电阻测试板安装高度为500 但是审图中心审图意见为宜为1.8米。请问各位一般做的是多少高度,还有这个1.8米的数据 哪个图集或规范有相关要求 谢谢指教!!!
2楼
如果是断接卡宜为1.8米,如果是接地测试点与测试盒宜为0.50米。
回复
3楼
一般工程习惯是断卡在1500-1800左右,加保护,测试点在500-800左右。
回复
4楼
多谢楼上的二位 还想请教一下 测试盒有过接触。就是预埋个铁盒子 但是那个断接卡是怎么安装的大概原理能描述一下吗 谢谢大家 新手入门!!
回复
5楼
多谢楼上的二位 还想请教一下 测试盒有过接触。就是预埋个铁盒子 但是那个断接卡是怎么安装的大概原理能描述一下吗 谢谢大家 新手入门!!
回复
6楼
http://co.163.com/forum/content/416_234050_1.htm
回复
7楼
断接卡用于架空进线,或者防雷引下线明敷。
回复
8楼
感谢楼上的各位 很直观 谢谢大家
回复
9楼
请问:“防雷引下线明敷”为什么要个断接卡,为什么暗敷的不需要?主要考虑的是什么?
回复
10楼
测接地电阻应该是断接卡以下部分的电阻(把螺丝拧开)
暗敷的测试盒里头有断接卡。
回复