当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?希望指点,谢谢!
当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?
希望指点,谢谢!
12楼
问题是关闭了生活给水管道上总阀门,室外是生活与消防共用管网.生活用水点也要用水呀,在消防时.
那不是消防泵启动后,所承担的是生活与消防用水!
回复
13楼
ding
回复
14楼
不知道楼主还顶什么,2楼寒冰已经说的很清楚了
还有什么不理解的吗?
回复
15楼
水中蛟龙 的意思是不是说生活给水泵的设计水压与消防水泵的水压不一致,怕二者不能同时工作,所以消防泵开启后想要关掉生活水泵,是这个意思吗?
回复
16楼
设计中已经考虑了
回复
17楼
那么消防时,消防泵启动后,生活泵还在工作吗?
如果生活泵停泵,那么消防水泵的流量有可能被各个生活用水点分流,消防流量难以保证.这就是我的意思!!
回复
18楼
我觉得可以把消防水泵的流量选大一点
因为消防泵一般情况下是不工作的
所以也没必要考虑最优工况
回复
19楼
把消防水泵流量选大不太实现,我认为还是室内消防用水与生活用水分开,否则无法控制,而且消防水池方面也无法保证!
回复
20楼
如果是变频泵,按照生活加消防总流量选择消防水泵.因为消防泵一开,变频泵就会因为管网压力升高而自动的流量减少,当大于设定的压力时候就会停止.那么肯定的按照最大的水量去选择了
回复