关于生活消防管网合用的问题.
malong_555
malong_555 Lv.7
2005年12月08日 09:23:43
只看楼主

当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?希望指点,谢谢!

当小区内生活与消防管网为合用时,若出现火情,消防水泵启动,向管网中供水,但合用管道中生活用水点此时正在用水,那么岂不是消防用水很多被生活用水点分流了吗?这样怎么保证消防水量呢?
希望指点,谢谢!
免费打赏
hengny
2005年12月08日 09:57:07
2楼
在设计中要考虑消防流量和生活流量同时使用,也就是说,要用消防流量和生活流量的累加值去校验管网的通水能力。
回复
猪仙
2005年12月08日 10:23:05
3楼


赞成2楼观点。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
malong_555
2005年12月08日 11:48:22
4楼
感谢楼上,但是消防时,消防水泵启动后,生活水泵仍然在工作吗?(合用管网系统)如果生活水泵停止工作,只有消防工作,那势必造成了,消防水泵的流量需要承担火灾时消防和生活的总流量.是这样吗?
谢谢!
回复
malong_555
2005年12月08日 17:22:25
5楼
ding
回复
waterking2000
2005年12月08日 22:54:55
6楼
却是存在这样的问题
回复
delicio
2005年12月09日 00:24:13
7楼
地方要求不一样。
我们泉州地区的要求是生活给水管要和消防给水管分开设置。

你所说的问题,《建给》规范里有明确说明的。
回复
rekoba
2005年12月09日 08:41:52
8楼
我这里也要求室内的消防给水管和生活给水管分开.
回复
rekoba
2005年12月09日 08:43:44
9楼
我还有个看法.
既然是合用的管道.
那么可以采用联动控制的.
在输出到生活给水管的总管上安装电动阀门.
消防时联动关闭生活变频供水和电动阀门.
那么是否可以解决问题呢?
回复
malong_555
2005年12月09日 09:14:04
10楼
问题是,关闭了生活出水总管的阀门,只是保证了消防水泵的正常工作.
但生活用水点是一直在用的,消防流量还是有可能被分流出去.
回复
rekoba
2005年12月09日 09:36:01
11楼
关闭了生活给水管上的总阀门。怎么还有生活用水呢?
回复