这样的走道是否需要机械排烟
breeze501
breeze501 Lv.2
2010年08月21日 21:27:30
来自于通风排烟
只看楼主

东西方向走道 不到50米 都有窗户 但从西边过来大约5米有个防火门 即东边走道大约42米请问这样的走道要设置机械排烟吗?

东西方向走道 不到50米 都有窗户 但从西边过来大约5米有个防火门 即东边走道大约42米
请问这样的走道要设置机械排烟吗?

QQ截图未命名.jpg

qiaoli16
2010年08月21日 21:50:44
2楼
首先要看建筑类别,高层还是非高层。
高层无直接自然通风,20米内走道需机械排烟,有直接自然通风60米走道需机械排烟。
非高层公共建筑20米达不到自然排烟的疏散走道,其它建筑不能自然排烟的40米内走道需机械排烟。
回复
breeze501
2010年08月21日 21:55:51
3楼
二类高层
那个防火门时候影响是否设置机械排烟?
回复
kindlingpoint
2010年08月21日 21:58:43
4楼
同意2楼意见补充两面应为可开启窗且可开启面积和自然排烟距离有要求哦
回复
cnbbzz
2010年08月21日 23:50:22
5楼
当然要做,走道不满足自然排烟条件,那个防火门拿不到,左边是个前室。
回复
breeze501
2010年08月22日 10:44:25
6楼
我想就在中间风井的侧面墙开个洞 安装 排烟防火阀+百叶
是否可行?
回复
cnbbzz
2010年08月22日 13:32:47
7楼


这个可行,不过建议风井中设金属风管,土建风道漏风量大,可能造成消防验收时检测有问题。
回复

相关推荐

APP内打开