听说超高层电气管井要在一定层转换?未见什么规范有此要求求解

听说超高层电气管井要在一定层转换?

未见什么规范有此要求

求解
免费打赏
panlizuanyong
2010年08月22日 06:10:28
2楼
没听说过,我现在施工的就是一个208米的特高层建筑,几个强、弱电气井道都是垂直的。转换了桥架和封闭母线还得跟着水平转换?
回复
yhfdch_88
2010年08月22日 10:47:43
3楼

感谢大哥啊
回复
无人喝彩
2010年08月22日 11:20:41
4楼
规范要求的“宜”不是应。电井转换的目的是防火的要求,楼上说的208米没有转换可以理解,如果是400米,600米,还是建议设置转换的,满足规范是最低要求,设计应从优选择
回复
zwd0791
2010年08月22日 18:27:32
5楼
民用建筑电气设计规范
JGJ16—2008
13.3.4建筑高度超过100m的高层民用建筑火灾自动报警系统设计,除应满足一类高层建筑的设计要求外,尚应符合下列规定:
5 建筑物中的电缆竖井,宜按避难层上下错位设置。
回复
yxw170403
2010年08月22日 18:33:04
6楼
我没做过这么高的建军筑,学习中。
回复
dianqipanli
2010年08月22日 19:51:23
7楼
规范中的确有此项规定,谢谢4楼、5楼。
回复
cyuanjiajia
2010年08月22日 22:48:39
8楼
我以前做的在水井和电井所有设备安装完毕后,每隔1层就倒混凝土.不知道规范有没有要求,但感觉安全很多
回复
ccccyq
2010年09月09日 14:04:50
9楼

这是为了防火封堵,实际上应每层都封堵(按建规)
回复
sayakagirl
2010年09月09日 21:58:30
10楼
宜错位设置》。。。
回复
garfield0929
2012年10月10日 10:07:52
11楼
恩,学习了哦
回复