柔性连接排水铸铁管室内埋地敷设为何深度不宜超过600mm?
oksoft
oksoft Lv.7
2010年08月21日 15:24:55
只看楼主

CECS:168-2004 建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程里面说铸铁管在室内地坪下的埋深宜在300~600mm,后面条文解释说这句话所在条文必须执行。为什么不宜超过600?这个超不超过600怎么控制?这么说室内埋地敷设部分长度应该不超过25m(按0.012坡度计算)……,但是很多都需要超过25米啊,规范加这句话到底是什么意思呢?

CECS:168-2004 建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程
里面说铸铁管在室内地坪下的埋深宜在300~600mm,后面条文解释说这句话所在条文必须执行。
为什么不宜超过600?这个超不超过600怎么控制?这么说室内埋地敷设部分长度应该不超过25m(按0.012坡度计算)……,但是很多都需要超过25米啊,规范加这句话到底是什么意思呢?

铸铁管600.PNG

免费打赏
su27min
2010年09月23日 14:53:29
12楼
那现在就有个问题了,很多建筑内外是有一定的高茶的,我做的一个无地下室的就达到了0.5,而且外面的车道必须经过管道上面,0..1的埋深,呵呵,绝对的悲剧。
回复
oksoft
2010年09月25日 11:06:29
13楼
那本规范是说在出户的地方可以增加埋深。
回复
nmgjhw
2011年04月30日 15:05:34
14楼
或许是考虑到覆土过厚会导致接口处受压出现渗漏?