CECS:168-2004 建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程里面说铸铁管在室内地坪下的埋深宜在300~600mm,后面条文解释说这句话所在条文必须执行。为什么不宜超过600?这个超不超过600怎么控制?这么说室内埋地敷设部分长度应该不超过25m(按0.012坡度计算)……,但是很多都需要超过25米啊,规范加这句话到底是什么意思呢?
CECS:168-2004 建筑排水柔性接口铸铁管管道工程技术规程
里面说铸铁管在室内地坪下的埋深宜在300~600mm,后面条文解释说这句话所在条文必须执行。
为什么不宜超过600?这个超不超过600怎么控制?这么说室内埋地敷设部分长度应该不超过25m(按0.012坡度计算)……,但是很多都需要超过25米啊,规范加这句话到底是什么意思呢?
2楼
想埋深结构也不会同意啊
回复
3楼
不太了解结构知识,为什么埋深了不可以啊?谢谢!
回复
4楼
室内一般都有采暖设计,不需要考虑冻土层的问题,另外埋得过深增加土方,还有最重要的是会到了基础的位置,那样对于结构专业很麻烦
回复
5楼
一般有结构板或者基础埋深的问题
回复
6楼
完全的同意:)
回复
7楼
规范只是说“不宜”,除了结构的问题,还有就是市政排水管网的问题,做过排水管网计算的都会知道,埋深是一个很大的问题,应该尽量减少起端的埋深。如果起端较深的话,后面的5米或7米的埋深就会很难控制
回复
8楼
7楼说的有道理,除了土建结构的限制外就是考虑室外的埋深。
回复
9楼
同意七楼的观点
回复
10楼
同意七楼观点。
我们北方可能好点儿,管顶在冻土上0.15米以下。
回复
11楼
室内埋深在0.3-0.6米,这是符合效益和实际使用要求的,不过并不是强制要求,所以设计及施工要尽量满足即可。万一超过,也不是不行。
回复