我们变压器差动保护用的是老是的BCH-2型继电器,发生近距离故障时老是躲不过发生误动,有什么解决办法,换微机保护是不是能彻底解决这个问题。
我们变压器差动保护用的是老是的BCH-2型继电器,发生近距离故障时老是躲不过发生误动,有什么解决办法,换微机保护是不是能彻底解决这个问题。
2楼
不用.整订值是多少呀?
回复
3楼
定植没有问题
回复
4楼
你可认真判断变压器保护动作是在外部故障切除之前(越级动作)还是在外部故障切除之后(误动)
如果是误动,你把短路线圈抽头选大些(比如C或D抽头),空载合闸试验五次,看看是否仍误动。
如果是越级动作,你可以有两个选择:
1、换BCH-1型继电器(但你可能买不到了)
2、换成微机型比率制动式差动保护(最佳选择)
这样会大有改善的,但不会有哪个厂家能保证彻底解决变压器保护误动的问题,尤其是励磁涌流引起的误动。
回复
5楼
不会有哪个厂家能保证彻底解决变压器保护误动的问题,尤其是励磁涌流引起的误动。
回复
6楼
谢谢:) :) :) :) :) :)
回复
7楼
也不是很懂,也在学习中.
回复