(讨论)提出几个规范不明了(错误?)的地方
cufee
cufee Lv.3
2010年08月21日 10:42:19
只看楼主

有个问题不太懂:《水闸设计规范》(SL265-2001)第4.1.3条规定,进水闸的中心线与河道中心线的交角不超过30度《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)第5.2.6条规定,无坝引水渠首的引水角宜取30度--60度同是引水,只是一个有挡水建筑物,一个没有挡水建筑物,为什么引水角度的范围竟是完全的不同?谁能给一个让人十分信服的现由?顺便问下大家,是不是觉得《堤防工程规范》(GB50286-98)错误比较多?规范叙述比较混乱,难以理解?

有个问题不太懂:
《水闸设计规范》(SL265-2001)第4.1.3条规定,进水闸的中心线与河道中心线的交角不超过30度
《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)第5.2.6条规定,无坝引水渠首的引水角宜取30度--60度

同是引水,只是一个有挡水建筑物,一个没有挡水建筑物,为什么引水角度的范围竟是完全的不同?谁能给一个让人十分信服的现由?

顺便问下大家,是不是觉得《堤防工程规范》(GB50286-98)错误比较多?规范叙述比较混乱,难以理解?
首先,附录D中图D.1.1-2的示意图是有问题的,不知道W2指的是什么!
附录D.2中关于平冲的计算公式D.2.2-1应该是不对的,hp后的加号应该是乘号?而且改掉后,hp应该是从河底算起的局部冲刷深度。
D.2.2中关于斜冲的公式,总感觉不太科学,应该有个使用范围才合适,当斜冲角度α很小时,前面一部分的数值是相当的小,极限情况,α接近于0,还要减去30d,冲刷深度不成了负数了?再有,式中的土壤计算粒径d的单位为cm,我想应该是m吧!
附录D.3.3中关于混凝土板厚度的计算公式是不是有些问题?大工程的我没试过不太清楚,小工程的计算起来有时候厚度连1cm都不到,我们计算的时候经常直接编个数字上去,算出来的数字实在是不能用!我问了有些人,他们的情况也一样。与之对比的是《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)附录A.2.3中的公式似乎要科学的多,是不是可以改用《碾压式土石坝设计规范》中的公式呢?
再有,附录E.3中式E.3.1及式E.3.2-7的公式是不是不对?反正算的浸润线连不上。而我采用中国水利水电出版社出版的《水工建筑物》(陈胜宏)主编的公式则完全能对上,其中最大的区别是有一项差的太远(规范式中的m1H1应该是ΔL)导致的结果不对。
再有就是该规范叙述混乱的地方有多,有些时候很难理解。

做水库的时候,关于坝坡垫层的事,因为是冻胀区,所以同时参看了《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001)、《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL211-2006)两个规范的规定,SL274-2001第5.8.8条规定:寒冷地区的粘性土坝坡,当有可能因冻胀引起护坡变形时,应设防冻垫层,其厚度不小于当地的冻结深度。
而SL211-2006第6.3.2条规定:粘性土质坝的上游坡应设非冻胀性的防冻层。防冻层包括护面层和砂砾料垫层,按情况的不同分为防冻层厚度不小于当地最大冻深、0.8倍冻深、0.6倍冻深(详见规范叙述)。
假设采用混凝土护坡厚15cm,当地冻土深为50cm,按SL274-2001的规定,应当是混凝土护坡下有50cm厚的防冻垫层
而按SL211-2006的规定(本坝属于防冻层厚为0.6倍的冻深情况),包括护面层在内的总防冻层厚度应该为30cm厚,那么混凝土护坡下有15cm厚的防冻垫层即可。即使不算护面层,只算垫层的话,也只需要30cm厚即可。而SL274-2001是笼统的规定,护坡的防冻垫层应不小于冻土深。
这两条是不是矛盾不统一呢?

以上均为个人见解,有些地方也不太懂,看法不一定正确,在此,本人毫无他意,只是在此和大家探讨,主要是学习,望大家不吝赐教!同时,希望大家本着水利设计人的设计心态,仅从规范的全理化上指出我的不对,或者需要完善的地方,而不要进行人身的批评。再一次的感谢!

[ 本帖最后由 cufee 于 2010-8-22 21:37 编辑 ]
免费打赏
lnfxsmy
2010年08月21日 11:00:47
2楼
有学问啊!!!!!!!!
回复
hb441708yangchao
2010年08月21日 14:31:31
3楼
我的理解,交角过大,水流不平顺
回复
闲逛的猪
2010年08月21日 15:28:21
4楼
《水闸设计规范》(SL265-2001)第4.1.3条规定,进水闸的中心线与河道中心线的交角不超过30度
《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)第5.2.6条规定,无坝引水渠首的引水角宜取30度--60度
有坝取水和无坝取水应该是不同的。无坝取水时,取水位置通常较低,受泥沙影响比较严重,因此需重点考虑泥沙问题,因此交角会大一些。水闸取水是雍高水位以后取水,受泥沙的侵扰相对低些,因此角度小一些,以便保持良好的进口水流流态。
《堤防工程规范》(GB50286-98)是在1998年长江大洪水后仓促出台的,的确是存在一些问题的。
对于冻胀问题,我没在严寒地区呆过,不是很了解。在建筑规范中,对于冻土地区,基础的埋深也是根据建筑物的特点及当地实际情况分别确定埋置深度的,也并不是统一要求基础埋深必须大于冰冻厚度的。对比一下我认为还是应按《水工建筑物抗冰冻设计规范》(SL211-2006)按最大冻深、0.8倍冻深、0.6倍冻深来确定为宜。
回复
lenaldo
2010年08月28日 10:28:33
5楼
佩服佩服啊,谢谢提供
回复
wrw5512
2010年08月28日 16:48:02
6楼
学得实呀,我们水利就要有这样敢为先而先的人,规范应该是一个标准,不能含糊其诗。
回复
ghmxhua
2010年08月28日 19:42:18
7楼
谢谢楼主分享,正需要这些资料参考呢!
回复
shenshaojian
2010年08月28日 21:29:03
8楼
下载下来看看
回复
sajia1908
2010年08月29日 08:29:25
9楼
是啊
谢谢楼主
回复
tangowen1982
2010年08月29日 09:44:31
10楼
:lol 学到知识!:victory:
回复
w991120
2010年08月29日 17:20:28
11楼
讨论的不错,希望多看到这样的经典
回复

相关推荐