抗震规范第6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1。5倍二者的较小值。试问此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足? 请看下面的计算书: **********************************************************************

抗震规范第6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1。5倍二者的较小值。
试问此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?
请看下面的计算书:

**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

X向地震: 169784.2 202026.6 45.66%
Y向地震: 163870.5 257733.4 38.87%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 493.7 846.3 36.84%
Y 635.4 3019.2 17.39%
2 1 X 2467.5 6872.1 26.42%
Y 2851.0 7679.0 27.08%
3 1 X 3732.9 4961.3 42.94%
Y 3465.3 6064.4 36.36%
4 1 X 3837.6 3802.5 50.23%
Y 3297.1 4643.6 41.52%
5 1 X 3609.6 2867.4 55.73%
Y 3167.5 2886.7 52.32%
6 1 X 2948.9 2610.7 53.04%
Y 2403.0 2631.8 47.73%
7 1 X 2855.1 2387.6 54.46%
Y 2500.2 2374.0 51.30%
8 1 X 2694.3 2222.6 54.80%
Y 2462.0 2248.2 52.27%
9 1 X 2542.4 1997.6 56.00%
Y 2386.7 2123.8 52.91%
10 1 X 2332.0 1754.1 57.07%
Y 2261.3 1964.9 53.51%
11 1 X 2071.5 1448.4 58.85%
Y 2081.7 1712.2 54.87%
12 1 X 1792.7 1034.1 63.42%
Y 1806.6 1332.3 57.56%
13 1 X 1494.4 507.3 74.66%
Y 1777.8 609.1 74.48%
14 1 X 534.8 213.0 71.51%
Y 526.2 245.8 68.16%
15 1 X 132.6 0.0 100.00%
Y 124.0 0.0 100.00%

**********************************************************************
0.2Q0 调整系数
**********************************************************************

0.2Qox = 1957.90 1.5Vxmax = 5756.43
0.2Qoy = 2082.85 1.5Vymax = 5197.95

Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy

1 2.000 2.000 493.662 635.355
2 1.000 1.000 2467.548 2851.004
3 1.000 1.000 3732.879 3465.302
4 1.000 1.000 3837.617 3297.121
5 1.000 1.000 3609.567 3167.519
6 1.000 1.000 2948.935 2402.954
7 1.000 1.000 2855.121 2500.230
8 1.000 1.000 2694.337 2461.992
9 1.000 1.000 2542.447 2386.717
10 1.000 1.000 2331.972 2261.289
11 1.000 1.001 2071.495 2081.734
12 1.092 1.153 1792.652 1806.628
13 1.310 1.172 1494.376 1777.838
14 2.000 2.000 534.788 526.175
15 2.000 2.000 132.631 124.043

免费打赏
superstar2202
2005年12月07日 17:48:24
2楼
我记得0.2Q文本的最后应该给出是否满足和是否进行了剪力调整的哦!看你的计算书,应该是满足要求的。
回复
zb001
2005年12月08日 11:10:03
3楼
谢谢楼上师傅
回复
nb-td2
2006年09月29日 17:14:48
4楼
你的计算书很怪,应该是不满足的
回复
oo262
2006年12月07日 09:30:15
5楼
Coef_x , Coef_y—— 分别表示X,Y方向的放大系数,大于2.0取2.0。在你的计算书中,1、12、13、14、14均存在放大系数。说明不满足,应进行剪力调整。

回复
oo262
2006年12月07日 09:34:41
6楼
Coef_x Coef_y 分别表示X,Y方向的放大系数,大于2.0取2.0,你的计算书中1、12、13、14、15中均有放大系数。因此原剪力不满足,需调整。
回复
oo262
2006年12月07日 09:36:09
7楼
不好意思发了两个,我还以为上一个贴没发出来呢
回复
takart
2007年02月15日 17:09:05
8楼
这样如果不满足怎样调整
回复
stary-bird
2007年03月08日 13:34:31
9楼
满足要求
回复
macauor
2007年10月21日 00:24:26
10楼
如何看出满足的?

还是有些概念问题我还没有搞清楚,请指教
回复
macauor
2007年10月21日 13:51:50
11楼
看来要熟读规范,对规范扣字才行啊! 哈哈