此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?
zb001
zb001 Lv.6
2005年12月07日 12:20:37
只看楼主

抗震规范第6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1。5倍二者的较小值。试问此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足? 请看下面的计算书: **********************************************************************

抗震规范第6.2.13条规定,侧向刚度沿竖向分布基本均匀的框剪,任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框剪结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1。5倍二者的较小值。
试问此部分如何在0.2Q文本计算书中看出是否满足?
请看下面的计算书:

**********************************************************************
框架柱地震倾覆弯矩百分比
**********************************************************************

柱倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱倾覆弯矩百分比

X向地震: 169784.2 202026.6 45.66%
Y向地震: 163870.5 257733.4 38.87%

**********************************************************************
框架柱地震剪力百分比
**********************************************************************

层号 塔号 柱剪力 墙剪力 柱剪力百分比

1 1 X 493.7 846.3 36.84%
Y 635.4 3019.2 17.39%
2 1 X 2467.5 6872.1 26.42%
Y 2851.0 7679.0 27.08%
3 1 X 3732.9 4961.3 42.94%
Y 3465.3 6064.4 36.36%
4 1 X 3837.6 3802.5 50.23%
Y 3297.1 4643.6 41.52%
5 1 X 3609.6 2867.4 55.73%
Y 3167.5 2886.7 52.32%
6 1 X 2948.9 2610.7 53.04%
Y 2403.0 2631.8 47.73%
7 1 X 2855.1 2387.6 54.46%
Y 2500.2 2374.0 51.30%
8 1 X 2694.3 2222.6 54.80%
Y 2462.0 2248.2 52.27%
9 1 X 2542.4 1997.6 56.00%
Y 2386.7 2123.8 52.91%
10 1 X 2332.0 1754.1 57.07%
Y 2261.3 1964.9 53.51%
11 1 X 2071.5 1448.4 58.85%
Y 2081.7 1712.2 54.87%
12 1 X 1792.7 1034.1 63.42%
Y 1806.6 1332.3 57.56%
13 1 X 1494.4 507.3 74.66%
Y 1777.8 609.1 74.48%
14 1 X 534.8 213.0 71.51%
Y 526.2 245.8 68.16%
15 1 X 132.6 0.0 100.00%
Y 124.0 0.0 100.00%

**********************************************************************
0.2Q0 调整系数
**********************************************************************

0.2Qox = 1957.90 1.5Vxmax = 5756.43
0.2Qoy = 2082.85 1.5Vymax = 5197.95

Floor Coef_x Coef_y Vcx Vcy

1 2.000 2.000 493.662 635.355
2 1.000 1.000 2467.548 2851.004
3 1.000 1.000 3732.879 3465.302
4 1.000 1.000 3837.617 3297.121
5 1.000 1.000 3609.567 3167.519
6 1.000 1.000 2948.935 2402.954
7 1.000 1.000 2855.121 2500.230
8 1.000 1.000 2694.337 2461.992
9 1.000 1.000 2542.447 2386.717
10 1.000 1.000 2331.972 2261.289
11 1.000 1.001 2071.495 2081.734
12 1.092 1.153 1792.652 1806.628
13 1.310 1.172 1494.376 1777.838
14 2.000 2.000 534.788 526.175
15 2.000 2.000 132.631 124.043

免费打赏
erdan03011
2007年11月08日 10:45:33
12楼
这里只能说明你的计算没有问题,还是看你的结构经验丰富与否。当你的经验比较丰富时,感觉可以的,那么那个放大系数2,可以,因为对于一层x方向,493x放大系数2=986是小于调整值1957的,实际上是不符合国家高层规范的,但是考虑到放大系数已经很大了,经验丰富,原来做过,没有出现安全事故,那么就可以放心的去做。但是话又说回来,不符合国家规范,安全事故是要你自己背的,保守一点,你可以在0.2Q调整的起始层号填成负数如-1,那么程序就不会考虑最大调整系数是2的要求了,会自动的按照高层规范计算,完全符合要求,这个,你可以在程序里面试一下
回复
bzh2005
2007年11月15日 14:38:09
13楼
Coef_x , Coef_y—— 分别表示X,Y方向的放大系数,大于2.0取2.0。在你的计算书中,1、12、13、14、14均存在放大系数。说明不满足,应进行剪力调整。
上面是六楼同志所说的,本楼主从给出的计算书来看是调整以后的计算书,这个计算是符合规范要求的,已经采用0.2Q0调整过之后的,可以用作计算用,1、12、13、14、15楼层均按规范放大了柱剪力
回复
bzh2005
2007年11月15日 14:40:30
14楼
再从你计算书来看应该第一层是地下室所以剪力比较小,本人认为地下室一层没有必要去放大,因为你柱墙配筋肯定是一层的大,一层的柱配筋往下一屋配就是地下室,放不放大柱配筋均应取大值,直接取一层的柱配筋应该满足本工程
回复
lovemyrice
2008年11月18日 22:05:27
15楼
放大系数有什么用呢
回复