菜鸟问个问题,10KV高压缺相了,变压器为什么不马上跳闸?
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2010年08月21日 09:16:39
来自于变压器
只看楼主

单位遇到过2次高压10KV外线缺相,变压器都没有马上跳闸,我在想高压三相接到变压器的三个绕组上,一相没有了,一个绕组不是就没电了吗,每个线圈上方都有ABC三相母排出去的,一个绕组没电了,不是低压也就缺相了?但是低压都没有马上跳闸,而且0.4KV三相电压正常,不过过了大概1个多小时就跳闸了(听说高压缺相可以运行2小时,说是10KV缺相另外2相升高线电压还是10KV,但是就是没明白透,到底我外行的缘故)

单位遇到过2次高压10KV外线缺相,变压器都没有马上跳闸,我在想高压三相接到变压器的三个绕组上,一相没有了,一个绕组不是就没电了吗,每个线圈上方都有ABC三相母排出去的,一个绕组没电了,不是低压也就缺相了?但是低压都没有马上跳闸,而且0.4KV三相电压正常,不过过了大概1个多小时就跳闸了(听说高压缺相可以运行2小时,说是10KV缺相另外2相升高线电压还是10KV,但是就是没明白透,到底我外行的缘故)
免费打赏
xdetect
2010年08月21日 11:47:05
2楼
你处变压器高压侧是何种保护?
回复
ccccyq
2010年09月16日 15:46:07
3楼
期待有高手出来解释
回复
yxhx2005
2010年09月16日 16:07:07
4楼
期待学习的机会....
回复
lan790412
2010年09月16日 16:54:23
5楼
期待有高手出来解释cccc
回复
pulixi1234
2010年09月17日 08:55:42
6楼
你的这是10KV中性点不接地系统,单相接地了,另外2相电压升高1.73倍,中性点不接地系统允许单相接地2小时
回复
zhjsqh
2010年09月17日 09:14:35
7楼
单相接地与缺相是两码事
回复
zhjsqh
2010年09月17日 09:16:53
8楼
比如说,变压器一次熔丝断了一相叫缺相,此时并没有发生单相接地。所以6楼的2小时属于无稽之谈。
回复
king5143
2010年09月17日 09:40:23
9楼
中心点不接地系统单相接地与缺相一样的。
回复
zhjsqh
2010年09月17日 10:21:23
10楼

无语了
回复
lulijing121
2010年09月17日 10:35:52
11楼
我是来学习的:victory: