本人一直有个疑问,敬请各位赐教:在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
本人一直有个疑问,敬请各位赐教:
在实际工程中,弗利昂的充注量如按设计规范上M=V*P,
如按液管的管道容积的100%,蒸发盘管容积的25%,来计算时往往比实际工程充注的多,我想问问这是什么问题??另请问大家在设计时是如何计算充注量的,在这里先谢各位了~~~◎◎
22楼
好象过冷度太大了。特别是制热时,你测过吗?
而且,换热器型式不一样而不同。
回复
23楼
看来分析的也是没有绝对是正确的,没有谁能拿出确切有数据出来?
回复
24楼
是在毛细管机器上比较适用,对于膨胀阀机器过热度是控死的,毛细管的长度对制冷的过热与过冷有比较大的影响,两器也有影响。
回复
25楼
huym
我同意你的看法,但是这样的计算也比较繁琐。在冷凝器汽液的比例选取多少合适!
我觉得首先估算制冷剂的量,然后通过机组给出的参数来判断!通过这个参数我们可以计算cop或制冷量,这样通过实验的方法,我觉得比较可取!这也是你的观点!
回复
26楼
以下是引用huym在2005-12-13 09:42:28.0发表的内容:
我的经验是:
计算时要根据机组运行时各个部件制冷剂当时的温度、压力、和状态查制冷剂的物性进行逐个部件的计算。其中,满液式蒸发器和壳管式冷凝器比较好算些,只要分别按所占的气相空间和液相空间即可。
那么在满液式机组中气相空间和液相空间的比例是多少呢?有的说是蒸发器中液体占70%有的说40%、50%,到底该是多少阿?
回复
27楼
26楼,你提的这个问题实际上跟液体充灌量关系不大,液体空间和气体空间的比例问题关键在液体起飞高度的计算。你所说的这几个比例都是有可能存在的。当然如果气液分离器设计的比较好的话,70%的液体比例(直径)是可能做到的,这时筒体直径会比较小,液体充灌量会比较小。
确定起飞高度后,最上一排管子的布置位置就确定了。很显然,要让管子能够发挥传热作用,蒸发器中的所有的管子都应该被液体浸没。
回复
28楼
那么在VRV多联机施工当中,如果厂家设备出厂不灌冷剂.又该如何计算啊
回复
29楼
好问题,大金的人回答一下吧?
回复
30楼
最佳值是多少要看你的是什么设备!
我单位生产水源热泵,
我每次充制冷剂都是看参数添加的。
回复
31楼
不考虑管道过长的系统,我们的充注量(kg)=制冷量(kw)÷3.512×0.8.
回复