消防水池分两格设置
huiliuboy
huiliuboy Lv.2
2005年12月06日 15:56:50
只看楼主

99M商住楼,消防水池400M3,要不要分两格设置,一定要分的话如何分,有消防,喷淋,水喷雾等泵.

99M商住楼,消防水池400M3,要不要分两格设置,一定要分的话如何分,有消防,喷淋,水喷雾等泵.
免费打赏
little_strong
2005年12月06日 20:55:28
2楼
可以不分,规范规定超过500立方才要分
回复
delicio
2005年12月06日 23:26:09
3楼
99M?
可以不分,但规范里还说宜分。
回复
sbwforever
2005年12月07日 10:06:41
4楼
99M? 消防水量才400m3??
喷淋108 室外30l/s 室内40l/s 40*2*3600=288m3 288+108=396m3 还有水喷雾没计算

你的室外供水能够保证任何时候满足消防水量30l/s?
回复
ksuc
2005年12月07日 10:38:34
5楼
水喷雾和喷淋只要去大的一个就可以了
回复
duping81
2005年12月10日 01:20:28
6楼
室外消防用水就直接市政管道供给
回复
wpeipei
2005年12月10日 01:24:22
7楼


分就是分成相等两格不就完了,?难道要用黄金分割?^_^
回复
huiliuboy
2006年02月05日 15:03:47
8楼
分两格主要是考虑吸水管如何走,一般消防水池都是利用边角做成的形状都是异形的,不好布置
回复
ah-wangjun
2006年02月05日 15:33:15
9楼
《高规》7.3.3 .....
消防水池的总容量超过500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。
条文解释:
为保证在清洗或检修消防水池时仍能供应消防用水,故要求总有效容积超过500m3的消防水池应分成两个,以便一个水池检修时,另一个水池仍能供应消防用水。
每个消防水池的有效容积为总有效容积的1/2,水池为两个时应采取下列措施之一,以保证正常供水。
1.水池间设连通管,连通管上设置控制阀门。
2.消防水泵分别向水池设吸水管。
3.设公用吸水井,消防水泵从公用吸水井取水。

考虑不超过400立方可以不分为两格,但是正如sbwforever提醒的
你的室外供水能够保证任何时候满足消防水量30l/s?
即室外有2路DN200的市政水源?
回复
eric.longer
2007年09月27日 21:35:17
10楼

现在规范要求3小时的消火栓用水时间和1小时喷林用水时间了。按单水源算出来,有点吓人 得800多立方。
回复

相关推荐

APP内打开