地下车库照明按照每平方3W够不?
djb4119
djb4119 Lv.5
2005年12月06日 08:30:04
来自于照明工程
只看楼主

地下车库照明按照每平方3W够不?

地下车库照明按照每平方3W够不?
免费打赏
rfxtt
2006年07月09日 14:35:56
22楼
我一般是2W/M2
回复
hhsscc
2006年07月10日 11:31:20
23楼

采用T5节能灯够了
回复
大鼻山
2007年04月24日 12:30:27
24楼

标准太高了,减半还差不多。
75勒克司的照度,可折算就是3~4W/平方米(荧光灯)
回复
wx_911
2007年04月25日 16:23:16
25楼
GB50034-2004 1.0.3 建筑照明设计除应遵守本标准外,尚应符合国家现行有关强制性标准和规范的规定..
地下建筑照明设计标准 CECS 45:92

3.2.4 地下停车场照明的照度标准值应符合表3.2.4的规定。

类别 参考平面 照度标准(LX)
车道 地面 30 50 75
停车位 地面 20 30 50

5.2.3 地下停车场照明

5.2.3.1 通道灯具的长轴方向应和车辆进出方向相一致。

5.2.3.2 停车场仅有一个进出口时,应设置车辆进出的显示信号。

5.2.3.3 停车位应设车位灯。

回复
dennonggai
2007年04月25日 21:10:58
26楼
建议5~7W/mm2
回复
goodcan123
2007年04月26日 09:29:17
27楼
xiexie
回复
heipai11
2008年07月15日 10:52:05
28楼
我觉得3瓦一平方是差不多了 一般设计的时候也是根据这个数字差不多做的 只要车道稍微增加点就好了 5瓦也足够了
回复
zcliang_007
2008年07月15日 14:54:51
29楼
同意9楼的说法。。。。75LX,每平米按5W~7W比较合适。:)
回复
pes2008
2008年07月29日 00:00:45
30楼
3W每平米,初装时采用三基色荧光灯,控照灯具,达到75lx,是没有问题的
回复
longmy
2008年07月31日 14:20:04
31楼
你的方法就是错的,怎么能从单位功率密度来推照度哪?