求教:一甲类厂房该设置什么样的探测器?
szg720218
szg720218 Lv.2
2005年12月05日 09:38:25
来自于防雷减灾
只看楼主

一甲类厂房,生产油漆,应该设置什么样的探测器?探测器、报警装置等是否全部选用隔爆型?我选用了烟温感复合本安型探测器,可以吗?要不要再加可燃气体探测器?请高手指教,谢谢。

一甲类厂房,生产油漆,应该设置什么样的探测器?探测器、报警装置等是否全部选用隔爆型?
我选用了烟温感复合本安型探测器,可以吗?要不要再加可燃气体探测器?
请高手指教,谢谢。
大胡子
2005年12月05日 12:16:05
2楼
我认为要设可燃气体探测器。
回复
szg720218
2005年12月06日 08:01:16
3楼
我查了查可燃气体探测器手册,一般针对的是天然气、液化气、人工煤气、汽油煤油、酒精类。象这油漆涂料,属于什么气体性质呢?
如果要设置,该怎么做呢?与复合探测器间隔布置还是放在一块呢?

急,请多多指教。谢谢!
回复
zzdlm_cn
2005年12月06日 08:59:59
4楼
这大概是我们国家多年以来的疏漏或者弊病,为什么规范编制者们不能留下联系方式好让广大技术人员与他们沟通呢?这应该是一件利国利民的大事啊。
回复
szg720218
2005年12月06日 20:27:24
5楼
各位兄弟帮帮忙,请多发表点见解呀,谢谢!
回复