急!楼层加盖问题。
tm_201010
tm_201010 Lv.2
2010年08月18日 19:31:36
只看楼主

我家的房子原先是2层的混凝土结构,现在需要加盖一层上去。可是因为以前没有预留钢筋露出来,现在施工方提出,在柱子上钻进大约6厘米的孔进去,插入钢筋。请问这样可行吗?或者有什么好的方案没有?关键是要安全。先谢谢各位了,帮下忙。

我家的房子原先是2层的混凝土结构,现在需要加盖一层上去。
可是因为以前没有预留钢筋露出来,现在施工方提出,在柱子上钻进大约6厘米的孔进去,插入钢筋。
请问这样可行吗?或者有什么好的方案没有?关键是要安全。
先谢谢各位了,帮下忙。
免费打赏
ningyong2009
2010年08月20日 23:08:49
2楼
方法是对的,六厘米就少了最低要15公分、剪力墙也要植筋…再就是你加一层基础够不…原来的房子加层受又够不…不够就要加固…如有问题加QQ15743477电话也行13601360245
回复
gzdxxyj
2010年08月21日 21:31:03
3楼
不行,必须满足规范的最少搭接长度要求。
回复
wgane
2010年08月23日 07:30:45
4楼
用植筋的方法做构件连接是可以的,但不能盲目确定数值,钻孔深度与钢筋直径有关,应该按照《混凝土结构加固设计规范》GB50367——2006计算确定。接层前,应找专业人士验算原有结构的地基基础、梁、柱、屋面板承载力是否满足要求,对承载力不足构件进行加固处理才行,不能完全听施工单位的。钻孔植筋要用专用植筋胶才行。建议找专业人员咨询一下。
回复

相关推荐