二台变压器分段单独运行时,2台变压器的也容量不能相差太大么?具体见附图谢谢指点
二台变压器分段单独运行时,2台变压器的也容量不能相差太大么?具体见附图
谢谢指点
2楼
你的设计说明不是很明白吗?设计必要的保护,防止两台变压器并列运行,具体是否设计防止2号变压器错带1号变压器负载的联锁电路,要看1号变压器负荷性质,如果为重要符合,那么在1号变故障时应该选择系统压负荷保证全系统中的重要设备,用2号变供电!也就是允许合母联!
回复
3楼
二台变压器分段单独运行时,2台变压器的容量完全可以有一定的差别,我曾遇到一台变压器1600KVA,另一台630KVA的情况。当1600KVA变压器故障或停电时,用630KVA的变压器通过母联供主段上的重要负荷(主要为照明、消防等)。
回复
4楼
我的二级负荷由250KVA的变压器供电,母联柜子的断路器仅在250KVA的变压器失电的时候闭合.
不过审图中心说,二台变压器,容量不要相差超过一级,最好采用2*1000KVA的二台变压器
或者1000+800KVA