地坪施工中遇到的问题
hongguiliang2004
2010年08月18日 17:19:18
来自于建筑施工
只看楼主

有这么一块室外地坪用做停车用,设计为素土夯实、300厚塘渣、80厚C15找平层、150厚C20混凝土(内配直径10钢筋,间距200单层双向)问1、钢筋网设置在上还是在下,保护层是多少?2、根据受力特点,150厚混凝土与找平层之间是尽量粘结在一起,还是要分成单独两层好(两层分离)。

有这么一块室外地坪用做停车用,设计为素土夯实、300厚塘渣、80厚C15找平层、150厚C20混凝土(内配直径10钢筋,间距200单层双向)

1、钢筋网设置在上还是在下,保护层是多少?
2、根据受力特点,150厚混凝土与找平层之间是尽量粘结在一起,还是要分成单独两层好(两层分离)。
免费打赏
straggler
2010年08月24日 08:41:40
2楼
根据你提供的情况来看,应该在偏上部配筋。我做过的项目有几个是这样做的。
回复
clq_1998
2010年08月24日 15:03:20
3楼
1、钢筋网设置在上还是在下,保护层是多少?
这个问题很滑稽,不知道你要问什么,不过我可以告诉你:钢丝网我们一般是冷拔4的钢筋,主要起防裂作用,尽量靠近地面面层,也就是你那个150厚C20混凝土上部,跳仓施工,更简单的是整体浇注后拿切割机割断钢筋;
2、根据受力特点,150厚混凝土与找平层之间是尽量粘结在一起,还是要分成单独两层好(两层分离)?
这个问题倒像个问题,150厚C20砼(注意无C18的,不知道这个是不是最薄处)已经够厚了,完全没有必要粘在一起。
回复
zhongfangfang520
2010年08月27日 13:22:28
4楼
钢筋是放面层还是底层,最好是问下设计,看设计是怎么考虑的;一般是放面层。
分层浇筑;否则,混凝土强度等级不一样,一起怎么浇筑啊?