关于厂房大跨度母线
yhyh_10235
yhyh_10235 Lv.2
2010年08月17日 13:38:55
只看楼主

有一个250x150米的厂房,因不做工艺用电,甲方要求在柱子上走母线,问题是柱距是7.5x24米的柱距,有吊车,母线怎么固定呢,这个问题缠绕我很久了,麻烦达人帮我出出主意。谢谢

有一个250x150米的厂房,因不做工艺用电,甲方要求在柱子上走母线,问题是柱距是7.5x24米的柱距,有吊车,母线怎么固定呢,这个问题缠绕我很久了,麻烦达人帮我出出主意。谢谢
免费打赏
老顽童201133
2010年08月17日 16:19:54
2楼
这个问题并不难,怎么会缠绕楼主很久?先替楼主更正一个错误,“柱距是7.5x24米的柱距”应该是柱距是7.5,跨距是24米。
本人做了很多这样的项目如:机加工厂、热处理厂等等,楼主不要狭隘的认为“甲方要求在柱子上走母线”是让你“在柱子上走封闭母线”,一本标准图集《裸母线安装》解决问题
回复

相关推荐

APP内打开