砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗
future2060
future2060 Lv.9
2010年08月17日 12:15:00
只看楼主

砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗

砼规10.2.12的剪扭配箍率中Asv的组成包括截面内部复合箍筋吗
免费打赏
vexyu
2010年08月17日 12:39:35
2楼
配箍率是包括的,但计算受扭箍筋时不应将其计算在内。
回复
soto1982
2010年08月17日 17:31:31
3楼
计算体积配箍率是计入的
回复
pocheng
2010年08月18日 08:57:28
4楼
体积配箍率计算得时候应包括在内,但是剪扭构件计算时只包括边缘箍筋。
抗扭钢筋理论上是沿构件周边均匀布置的,混凝土中心那部分也不考虑其受扭,所以从原理上讲中心的那部分都不考虑。
回复
jianzhuxiehui
2010年08月18日 20:41:25
5楼
配箍率的问题楼上都讲了。
关于抗扭箍筋,如果是pkpm的话,配筋输出有个值是单支箍的最小直径,你满足这个最小直径,那么外围的箍筋就能满足抗扭的需要,再加上复合箍,也能满足抗剪的需要。