老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月17日 10:15:57
只看楼主

下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;

下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
bossdyc
2010年08月18日 20:34:46
52楼
学习了....
回复
46679003
2010年08月18日 20:56:58
53楼
第一条 总箱处用1P即可,但住户开关箱内主开关必须是2P的
第二条 柜式需带漏电,壁挂无须带漏电
回复
swqtc
2010年08月18日 21:05:41
54楼
主要看你所在的地方所采取的供电系统方式了,TT还是TN,接零的用1P的,接地的用2P.
空调在你这要加漏保,因为你的总开是50MA的,不是30MA的。这样不安全。
回复
l-hu7851
2010年08月18日 21:31:19
55楼
:L
回复
sam115
2010年08月18日 21:45:32
56楼
第一处,用1P,用不着断零。
第二处,总开关2P,断零。壁挂空调 ,1P, 不用漏电开关。
回复
s3872815
2010年08月18日 22:00:29
57楼
问题1:大家都说了很多,我同意11楼的。
问题2:空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置,但要标注为壁挂空调插座。
回复
cmx0127
2010年08月18日 22:05:16
58楼
1,1P就可以,户内箱总开关2P。不过供电局图纸要求全部用2P
2,普通开关。空调开关用普通的。
回复
zdx1977
2010年08月18日 22:21:58
59楼
1P.普通
回复
zwx345
2010年08月18日 22:43:40
60楼
这个是我目前的处理方法
回复
wyksfei
2010年08月19日 01:12:59
61楼
湖南这边有两中情况,长沙市的设计院大多采用2P的,说是方便检修。当到市里面审图的说只能用1P的,用2P违反了低压配电规范,而且是强条
回复

相关推荐