老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月17日 10:15:57
只看楼主

下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;

下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
wanghn500
2010年08月18日 16:38:39
42楼
问题1:此处用1P即可,因为是楼层总开,具体到各住户时就用2P。
问题2:现家用电器质量层次不齐,使用频繁,引起事故也较多,不论何种规范(空调是挂机或柜机),我认为从住户自身安全考虑,还是装漏保好。现在买财产保险的人其实并不多。
回复
sssdianqi3
2010年08月18日 17:28:05
43楼
:lol 说实话,看不到图
回复
sssdianqi3
2010年08月18日 17:30:45
44楼
原来登录就能看见了


1:1P2P都行好像,因为用户箱总开关必须是2P
2:普通即可
回复
wysh_1975
2010年08月18日 17:36:34
45楼
1、根据各地的供电规定而定,一般情况下电表后的开关选用2P的空气开关;
2、由于是窗式空调,应该选用2P漏电保护空开;
回复
luohuan
2010年08月18日 17:36:42
46楼
问题1 1P够用了,进户箱里用2P
问题2 根据GB 13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》,壁挂空调普通开关够了,落地的带漏电。
回复
juan1112222
2010年08月18日 18:06:21
47楼
我们一般设计用2P,空调不用漏电开关
回复
liweijidian
2010年08月18日 18:17:08
48楼
户内总开关不宜用漏电,空调插座类必须用带漏电的
回复
liweijidian
2010年08月18日 18:19:12
49楼
第一条在室内使用2P比较安全
回复
yu1973
2010年08月18日 18:51:00
50楼
1、一般配普通2P开关不是漏电开关,用漏电开关不好,空调很难保证漏电电流在30MA以下,电机有感应电损耗要考虑,所以不能用漏电开关,配2P比较安全;
2、空调开关只能选2P的了,不然空调起用后会跳漏电开关的。
回复
shiner2010
2010年08月18日 19:57:40
51楼
1.2p
2.不带漏电。
回复

相关推荐

APP内打开