老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月17日 10:15:57
只看楼主

下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;

下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
h404086
2010年08月18日 10:52:23
32楼
1)理论上用1P就行。但在实际工作中,特别是维修过程中,往往会因大意,将LMZ至TIB1间的火线与零线接反。最好还是用2P。
2)无金属外壳用普通就好。
回复
huxiaoming525
2010年08月18日 11:05:09
33楼
1、 1P就可以了
2、 空调建议用漏电开关,安全系数高些,不过进线已采用漏电,支路也没必要多花这个钱。
回复
dingding7140
2010年08月18日 11:14:24
34楼
1:用1P/2P均可
2:用普通开关 窗式不用带漏电 柜式带漏电
回复
rainmen_73
2010年08月18日 11:42:04
35楼
非插座回路是否设置漏电与小区接地制式有关
回复
rainmen_73
2010年08月18日 11:44:00
36楼
按规范TT系统的所有回路均应有漏电保护,包括照明
回复
rainmen_73
2010年08月18日 11:44:22
37楼
我这儿的做法是照明单独漏电,其余设总漏电(小户型)或分组漏电(大户型)
回复
ocean7758991
2010年08月18日 12:36:09
38楼
1:用1P的,用户进线处用2p的,为总保护以及,检修隔离等用,而电表后仅为保护线路故用1p即可。
2:我们的做法也是1.8m以下用加漏电的。
回复
superjinstar
2010年08月18日 13:17:10
39楼
住宅用电你们不是三相进户吗?
回复
superjinstar
2010年08月18日 13:21:31
40楼
一般我们这里住宅用电用照明2P.公共建筑,照明较多的用1P
回复
hcl55555
2010年08月18日 13:43:07
41楼
我是一个新手,但我觉得还是安全第一
回复

相关推荐