下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
下图为住宅总表箱:↓
下图为住户箱:
↓
问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!
问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]
22楼
1、表后开关,就是一个住宅单元的总开关,用1P开关,只断相线不断零线,在停电操作时就不算是真正停电。没有分断的零线在任何时候都应视为有电!所以进线总开关应使用2P。
2、空调插座通常是单独回路,应装漏电开关。
回复
23楼
我们做工业设计做惯了,习惯以安全为主,经济反倒排在第二位经常做法就是都加漏电--呵呵
不过我同意以下观点
第一条:总箱内可以用1P的,入户端需用2P的;
第二条:空调柜机插座用带漏电的,挂机用单极开关即可;
回复
24楼
赞成8楼的观点。
回复
25楼
回复
26楼
:1:用1P
2:用普通开关
我一直都这么做的,我们这边设计院也一直都这么做的!
回复
27楼
户箱主进线开关2P不带漏电。
空调插座回路2P带漏电。
回复
28楼
你应该先于设计院设计师沟通,确定设计师的设计结果是什么?因为设计规范和行业强制性条文,设计师了解的更清楚。
经验方面说:1.最好不用1P,因为现在配电室的总断路器加有漏电保护功能。如果出现漏电现象,总断路器老跳闸,使用1P不好排除故障。
2.漏电断路器没有1P,有1P+N,又分断零线和不断零线。如果不断零线,出现故障还是跳总闸。
回复
29楼
电气,一切应从安全考虑,第一个问题,此处应该用2P,因为如果主线(上口电源线)的N线脱落或断开的话,N线就会带电的,此时你用1p已经不能完全断开电路了,所以应该用2P。第二问题,还是安全问题,柜式空调,很容易接触的,此时还不用漏电什么时候用呢?!
回复
30楼
要用2P同时断开
回复
31楼
第一条,我们这边用2P的,第二条,壁挂式空调用漏电保护,柜式空调用普通的
回复