下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
下图为住户箱: ↓
问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!
问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?