老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月17日 10:15:57
只看楼主

下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;

下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
xinxirong
2010年08月17日 14:52:25
12楼
2P
1.8m以上不用漏电开关
回复
sunjian.jing
2010年08月17日 15:32:41
13楼
1.用2P
2.不用装漏电
回复
szwx1002
2010年08月17日 17:17:24
14楼
第一条:总箱内可以用1P的,入户端需用2P的;
第二条:空调柜机插座用带漏电的,挂机用单极开关即可;
回复
yyy0oo
2010年08月17日 17:19:42
15楼
答:1:用1P
2:用普通开关
我一直都这么做的,我们这边设计院也一直都这么做的!
回复
yyy0oo
2010年08月17日 17:20:24
16楼
第一条:总箱内可以用1P的,入户端需用2P的;
第二条:空调柜机插座用带漏电的,挂机用单极开关即可;
赞同~~~~
回复
xdw6055
2010年08月17日 17:28:00
17楼
用2P的更安全
回复
micach
2010年08月17日 18:52:30
18楼
空调开关用普通的就行了
回复
wjs6157112
2010年08月17日 21:38:51
19楼
第一条:总箱内可以用1P的,入户端需用2P的
回复
cpaboy
2010年08月17日 22:48:31
20楼
用1P的就可以,2P没必要是不!照样使用这些年没发现问题毛病。空开也用1P的 经济实惠。柜机就用个两PD的吧!不碍事
回复
peca
2010年08月17日 23:02:22
21楼
1、集表箱出线采用1P,原因是民规规定分户箱进线总开关应采用2P断路器,并没有规定其前一级是什么,为了节省造价,故采用1P。
2、住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
考虑到壁挂式空调插座悬挂较高,大于1.8m,而柜式空调经常可触及,安全起见,柜式空调插座采用漏电断路器,而壁挂式空调插座不采用。
回复