老手老问题,这个问题让我很困惑,大家来看看这个箱子?
leileiv
leileiv Lv.6
2010年08月17日 10:15:57
只看楼主

下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;

下图为住宅总表箱:

2.jpg

下图为住户箱:

1.jpg


问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!


问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。



对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?

[ 本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]

2.jpg


1.jpg

免费打赏
lizongrong
2010年08月19日 01:53:46
62楼
这种问题我也以前遇到过,其实安装1P或2P都问题不大,主要是设计单位把好处得了,把开关的厂家牌子都写在图纸上了,言下之意就是你必须要按图使用这种开关,因为是装插座,最好带上漏电,其次和施工单位协商安装那种开关。
回复
zjhyhxx
2010年08月19日 07:10:36
63楼
用2P比较好,是否用漏电保护器取决于插座的高度.
回复
yangyumail
2010年08月19日 08:40:14
64楼
1、用2P,最少接线也方便啊,一个开关一组线。
2、建议插座都使用漏电,安全第一。
回复
hwpboy1
2010年08月19日 09:02:37
65楼
第一点,按规范,1P就可以了,但很多供电部分要求做2P,把零线断开,所以现在设计院通常都设计为2P了
第二点,规范要求,挂式空调人触摸不到的地方采用普通1P短路器就行了,客厅才有漏电
回复
fghhyyg
2010年08月19日 09:13:32
66楼
1处从安全考虑最好是2P 至于插座2p
回复
加肥猫
2010年08月19日 09:17:24
67楼
对于多级开关,我不建议零线做保护,如检修需要,可采用1p+N
回复
shenlan968
2010年08月19日 09:37:46
68楼
我是来学习的,建议很多呀,要么不差钱,要么按规范。
回复
nolookpass
2010年08月19日 14:05:15
69楼
空调插座一般安装部位都比较高,平时没有人会触碰到的,所以不需漏电保护也可以
回复
rmw80
2010年08月19日 14:11:12
70楼
:victory: :victory: :time: :victory:
回复
kakarrot
2010年08月19日 14:34:35
71楼
弱弱的问楼主一句,2P开关断的是零线吗?