下图为住宅总表箱:↓下图为住户箱:↓问题,1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。问题2,我的看法:用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
下图为住宅总表箱:↓
下图为住户箱:
↓
问题,
1,图示1处到底应该用1P还是2P开关,依据是什么?目前我看到两种做法都有!
2,图示2处空调插座开关到底用漏电开关还是要用普通开关,目前我看到两种做法都有!
问题1,我的看法:用1P已经够了,没有必要断零线!而且经济,但是我看很多供电部门和朋友都是用2P的,所以有点疑惑。
问题2,我的看法:
用普通开关的依据是:住宅设计规范6.5.2.4 除空调电源插座外,其它电源插座回路应设置漏电保护装置;
用漏电开关的依据是:民规 第10.8.1第12条 除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
对错关系不大,请大家谈谈自己的看法?
[
本帖最后由 leileiv 于 2010-8-17 11:43 编辑 ]


72楼
按图纸设计要求选择相应的开关就可以了。
回复
73楼
必须装漏电保护器(漏电开关) 的设备和场所
(1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品, 即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘, 而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;
(2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
(3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
(4) 暂设临时用电的电器设备;
(5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;
(7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
(8) 安装在水中的供电线路和设备;
(9) 医院中直接接触人体的电气医用设备;
(10) 其它需要安装漏电保护器的场所。
对一旦发生漏电切断电源时, 会造成事故或重大经济损失的电气装置或场所, 应安装报警式漏电保护器, 如:
(1) 公共场所的通道照明、应急照明;
(2) 消防用电梯及确保公共场所安全的设备;
3) 用于消防设备的电源, 如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等;
(4) 用于防盗报警的电源;
(5) 其它不允许停电的特殊设备和场所。
回复
74楼
图示1应用2P的。因为它属于入户电源开关。
图示2也应用2P的。但不经漏电开关,属空调专用。
回复
75楼
问题,
问题1,为什么在进线要设2P作为单相电源回路,零线是带电的,民用很难做到三相平衡。一级电表下级可以不用2P通常断电的住户进线开关。住户进线开关用2P。
问题2,对于插座回路和手提式移动用电设备是要带漏电的,国标也有说明。挂墙式空调回路不设漏电保护,柜式空调回路需设漏电保护。
回复
76楼
第一条:用2P的;
第二条:空调柜机插座用带漏电的,挂机用单极开关即可;
回复
77楼
正解!
回复
78楼
供电局用2P的做法即安全,又能防止偷电。至于空调一般按民规柜式空调设漏保,挂式不设
回复
79楼
1、还是采用1P的经济一点,如果资金许可的话就选2P的
2、插座回路采用漏电开关
回复
80楼
见识了,这么多回复:victory:
回复
81楼
第一条 我想用2P比较安全些。
回复