如果一个小区的总负荷时2780KW,应该选用多大的变压器?
如果一个小区的总负荷时2780KW,应该选用多大的变压器?
22楼
ok不错不错:victory: :victory:
回复
23楼
可以根据<
<工业与民用电气设计手册>
>里的公式计算,或者按大约总负荷的1.5倍配置变压器(KVA).应选择4170KVA.
工业与民用电气设计手册>
回复
24楼
12楼的回答应该挺不错的,我赞成。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
25楼
变压器负荷在80%左右比较安全
回复
26楼
如果是小区的话,感性负载应该比较少,功率因数相对来说比较高,按照变压器经济运行计算,应该是P/0.8=3475,按照3500kVA选择(3475kW应该为小区计算负荷),建议选两台2500KVA变压器互为暗备用,仅代表个人观点!
[
本帖最后由 tiexue2005 于 2010-9-4 17:04 编辑 ]
回复
27楼
唉:L :L :L :L
回复
28楼
各位楼主还能再解释的详细点吗
回复
29楼
80%的变压器负载率计算
回复
30楼
这个问题太粗糙了
是想用单台还是多台变压器啊
考不考虑以后发展啊
小区是用箱式变电站还是变电室啊
给个范围啊
回复
31楼
:L
先算这个小区有多少户,再根据电气节能措施选同时系数,这个才是计算容量。根据计算容量再选变压器才对(变压器最大带85%负荷 ) 回答完毕:lol
回复