电气保护主接地线可用4*40镀锌扁钢代替。
天边一只雁
2005年12月02日 14:45:15
只看楼主

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。一直有个疑问在心中: 刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗? 可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。主要还是指保护接地方面。举例:消防泵回路,电梯回路,送风机,甚至照明回路的主电路都是三相五线的电缆。个人认为非常浪费。都有一根接地保护线。打算节省点儿成本,就用两根4*40的镀锌扁钢作为接地的主回路,始端和配电柜接地母排连接,另一端就分开走向,一直从电井送到楼顶,参照树干式结构,在各楼层都设立一个分接地点,分接地点是与两根主接地扁钢相接的。该楼层要接地的就从那个接地点引出。

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。

一直有个疑问在心中:

刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗?
可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。这样三相五线变成了三相四线啦,不是省下了成本??

各位大侠,不知我这样设计存在什么问题呢???
免费打赏
liang407
2005年12月02日 16:57:27
12楼
同意楼上的说法,毕竟这样作我们很难做到多大的金属截面了,再说,如果那扁钢再某处断裂之后呢!!!
回复
atu16
2005年12月02日 17:46:11
13楼
可行,只不过帮业主省了钱,却增加了设计中校验难度.
回复
天边一只雁
2005年12月02日 17:50:01
14楼
我想想, 我再在各楼层的电井间里,用扁钢环接两根扁钢。我想,不会这么巧两根都断吧。再说,单相短路电流,现在不是有断路器来保护的吗?
回复
aann1234567
2005年12月02日 19:54:36
15楼
首先得肯定你大胆的想法,其实你的方法并不是不可行,的确,象前面几位说的高见,在某中程度上是可以的,也不影响使用,同时又节约的成本,但是,在考虑事故和维修时间的操作和安全,及运行过程中的安全,试想当你的配电中心总接地点发生松动时会发生什么情况,因为角钢和配电母线的铜排接触容易接触不好,另外用干支分配的接地效果又是如何呢?
想想假如采用三相五线制接法加上就地的重复接地,又会有这么多的不便吗?至少不会因为接地母排的松动导致安全事故的发生了。所以说,三相五线制并不是没有道理的,他有他的科学性和实际使用价值的。再好好想想。
回复
ybtyzhangqi
2005年12月02日 20:47:44
16楼
对于TN-S系统来说因N线与PE线是分开敷设并且彼此是相互绝缘的配电系统,同时与用电设备外壳相连接的是PE线而不是N线。因此我们所关心的更主要的是PE线的电位,而不是N线的电位。所以在TN-S系统中重复接地不是对N线的重复接地。
如果将PE线和N线共同接地,由于PE线与N线在重复接地处相接,重复接地点与配电变压器工作接地点之间的接线已无PE线和N线的区别,原由N线承担的中性线电流变为由N线和PE线共同承担,并有部分电流通过重复接地点分流。由于这样可以认为重复接地点前侧已不存在PE线,只有由原PE线及N线并联共同组成的PEN线,原TN-S系统,实际上已变成了TN-C-S系统,原TN-S系统所具有的优点将丧失,所以不能将PE线和N线共同接地。

在看看7楼的
回复
天边一只雁
2005年12月02日 22:30:08
17楼
如果按照我的设计思路来的话,区别就在于,将各回路的接地保护线都省出来。接地保护的重任就保留在两根扁钢上。至于N线是不是再终端附近再重复接地这问题,我想正常情况下是不会发生的。

整栋大楼的供电系统,用的是TN-S系统。N线和接地保护线PE只在配电柜上(变压器中性点)上接合一次外,以后的都不再接上了,除非是故障造成。因为N线在电缆保护层里,不容易再重复接上PE或是地电位上了吧??
回复
lengbing
2005年12月02日 23:35:18
18楼
楼主的做法是可行的,我经常这么做,不过我用的铜排(竖井内),而不是用扁钢,主要是扁钢的阻抗偏大,影响接地故障的灵敏度。
回复
大鼻山
2005年12月02日 23:59:03
19楼
“创意”个NIAO!老的设计都是那么干的,哈哈
回复
helht
2005年12月03日 13:36:08
21楼
非消防用电设备可以采用这种方式,消防用电设备还是走5线的好
回复
gxtr01
2005年12月03日 15:53:08
22楼
回复

相关推荐

APP内打开