电气保护主接地线可用4*40镀锌扁钢代替。
天边一只雁
2005年12月02日 14:45:15
只看楼主

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。一直有个疑问在心中: 刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗? 可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。主要还是指保护接地方面。举例:消防泵回路,电梯回路,送风机,甚至照明回路的主电路都是三相五线的电缆。个人认为非常浪费。都有一根接地保护线。打算节省点儿成本,就用两根4*40的镀锌扁钢作为接地的主回路,始端和配电柜接地母排连接,另一端就分开走向,一直从电井送到楼顶,参照树干式结构,在各楼层都设立一个分接地点,分接地点是与两根主接地扁钢相接的。该楼层要接地的就从那个接地点引出。

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。

一直有个疑问在心中:

刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗?
可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。这样三相五线变成了三相四线啦,不是省下了成本??

各位大侠,不知我这样设计存在什么问题呢???
免费打赏
szhen136
2005年12月03日 16:16:18
23楼
关于楼主的问题我来顶两句:
1、楼主的做法不违反三相五线制的优点,在现在的是城市小区供电中楼宇与配电房进线是三相四线制的,在楼层的总箱对N线做重复接地。
2、关于七楼提出的问题,所谓中心接地点的松动担心对这种做法不影响的,试想这是一施工工艺的问题,如果有,在任何一种做法中一样存在。
3、关于扁钢与铜的阻抗问题虽然有,但不影响其保护接地原理,在TN-S系统中PE线是没电流的,所以不用担阻抗问题。所有关于材不同的联接可以参照相关规范施工就没有问题。
4、请楼主要分清负载的性质,这种做法若是民用照明系统中是可以的,但若是在工业工厂中,应考虑到三相负载不平衡时的PE线上是有一定电位差的。
5、请以上所有人士注意,TN-C-S与TN-S两种系统的关系,前者是指配电系统与负载终相距较远时,从节约成本的角度一种变通的做法,及三相四制供电对N线在现场重复接地以满足三相五线制的要求。那么现在楼主在保证三相五线制的系统不变,只是对PE线做一个汇总干线有何不妥呢?但楼要注意的是,PE干线不接分段,在各楼层应设置接地汇总排或联接箱(这是为了保证维修的安全)。
6、关于本人的以上几点不知专家们有何相法。
回复
panwd0304
2005年12月03日 17:30:08
24楼
如果接地故障灵敏度够的话,可以用扁钢
回复
yanyan20332033
2006年01月15日 19:38:31
25楼

"但是用扁钢代替不妥,和铜线相比有很大的缺陷,"
楼上指的是接地电阻???还是其他问题?

请不吝赐教! 考虑铜线和扁钢的接触不好.
回复
ccxxjj
2006年01月16日 08:08:57
26楼
电气保护主接地线用4*40镀锌扁钢代替,你就难计算单相短路电流和地故障的灵敏度了
回复
tcchezhong
2006年01月16日 09:31:33
27楼

YES.
其实,现在的化工厂(具有庞大的防静电等公用的全厂接地网)都还在采用类似的方式。
回复
kc2
2006年07月17日 17:43:56
28楼

TMD怎么能这么的打击人。。。
哈哈,又学习到一个省钱的途径/
回复
changemyself
2009年07月20日 22:07:11
29楼
全是高手哦,进来学习!:handshake :loveliness:
回复
yy1970
2009年07月21日 09:23:59
30楼

设计校验?我看设计几乎很少校验,大部分凭感觉!
可以在安装调试中校验,测试阻抗,再调整接地故障或短路故障整定值,方法也比较简单。只不过增加点安装调试费用。
这种方法可行,同意!
回复
宛龙九八
2009年07月21日 22:33:20
31楼
我们工业配电设计中经常这么干,只在照明箱到插座之间接线预留接地线,其它设备保护接地都用扁钢和预埋金属件构建的接地网来实现
回复

相关推荐

APP内打开