电气保护主接地线可用4*40镀锌扁钢代替。
天边一只雁
2005年12月02日 14:45:15
只看楼主

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。一直有个疑问在心中: 刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗? 可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。主要还是指保护接地方面。举例:消防泵回路,电梯回路,送风机,甚至照明回路的主电路都是三相五线的电缆。个人认为非常浪费。都有一根接地保护线。打算节省点儿成本,就用两根4*40的镀锌扁钢作为接地的主回路,始端和配电柜接地母排连接,另一端就分开走向,一直从电井送到楼顶,参照树干式结构,在各楼层都设立一个分接地点,分接地点是与两根主接地扁钢相接的。该楼层要接地的就从那个接地点引出。

配电柜到配电箱之间的送电回路上,主接地线质材方面的代替问题。

一直有个疑问在心中:

刚设计了一个配电房,各配电柜上不是都接线母排共同接地的吗?
可是,出线电缆设计时,每一个出线开关的回路都是三相五线的电缆。觉得好浪费。这样三相五线变成了三相四线啦,不是省下了成本??

各位大侠,不知我这样设计存在什么问题呢???
免费打赏
zzdlm_cn
2005年12月02日 14:57:06
2楼
十分赞赏楼主的创意!先不管他对与错,我的第一直觉是这是一个大胆的想法。对于TN-S系统,PE线是不是每一个回路都要单独引?如果不这样做,象楼主一样采用总PE干线再分支的方式实际上是否技术上、安全上可行?我更倾向于楼主的想法,似乎也找不出这样做会带来什么弊病。
强烈支持楼主,顶一下!
回复
z_yigang
2005年12月02日 14:58:52
3楼
有创意!
我觉得好像没什么问题,可为什么现实中未见这种形式?
回复
z_yigang
2005年12月02日 15:06:31
4楼
规范中也有利用厚壁金属管作PE保护线的概念,你这样布置有异曲同工之妙
回复
lzg0806
2005年12月02日 15:24:33
5楼
完全可以
规范中有规定:当钢管或其他自然金属构件截面能满足要求时,可以作为接地线,人工接地线也应该可以阿。此时必须校验其安全性
回复
sungb_2002
2005年12月02日 15:30:14
6楼
其实已经有很多这种设计,一般用的都是裸铜导线,采用树干式分支配线,从配电柜到设备的主要公用路径(比如线槽)设置一根PE线,和动力电缆一样敷设在线槽内。到单个设备时压接分支。所有设备公用这根主干PE线。但是用扁钢代替不妥,和铜线相比有很大的缺陷,虽然成本节约,但会得不偿失。扁钢做设备重复接地的比较多。
回复
rxf760916
2005年12月02日 15:38:20
7楼
首先得肯定你大胆的想法,其实你的方法并不是不可行,的确,象前面几位说的高见,在某中程度上是可以的,也不影响使用,同时又节约的成本,但是,在考虑事故和维修时间的操作和安全,及运行过程中的安全,试想当你的配电中心总接地点发生松动时会发生什么情况,因为角钢和配电母线的铜排接触容易接触不好,另外用干支分配的接地效果又是如何呢?
想想假如采用三相五线制接法加上就地的重复接地,又会有这么多的不便吗?至少不会因为接地母排的松动导致安全事故的发生了。所以说,三相五线制并不是没有道理的,他有他的科学性和实际使用价值的。再好好想想。
回复
天边一只雁
2005年12月02日 15:42:15
8楼
15:30:14.0发表的内容:

"但是用扁钢代替不妥,和铜线相比有很大的缺陷,"
楼上指的是接地电阻???还是其他问题?

请不吝赐教!
回复
zzdlm_cn
2005年12月02日 15:43:01
9楼


如果按楼主所说的采用两根PE干线呢?再结合6楼的做法,采用铜线,接头处理好点,严格按照施工工艺操作,想必是可行的。
回复
天边一只雁
2005年12月02日 15:49:52
10楼
至少我的意思是在各楼层的设备,其保护接地引至楼层的接地排上之间的线路上,单独引一根接地电缆。
回复
question
2005年12月02日 15:59:20
11楼
不妥,很危险!
这样故障回路的感抗大很多!!请问这样做你怎么计算单相短路电流??
回复