请教木结构压弯及偏压构件承载力计算的问题
zhuzhu_0606
2010年08月16日 21:29:19
只看楼主

请教各位大侠,在木结构压弯及偏压构件承载力计算时,木结构设计规范的公式5.3.2-3~5.3.2-5中,系数K的计算公式(5.3.2-5)中关于木构件面积A应如何取值。例如,某杆件存在局部削弱时,截面积A应取全截面面积还是存在削弱处的面积。 谢谢指教!

请教各位大侠,在木结构压弯及偏压构件承载力计算时,木结构设计规范的公式5.3.2-3~5.3.2-5中,系数K的计算公式(5.3.2-5)中关于木构件面积A应如何取值。例如,某杆件存在局部削弱时,截面积A应取全截面面积还是存在削弱处的面积。
谢谢指教!
免费打赏
zhuzhu_0606
2010年08月20日 18:31:44
2楼
没有人理我,只好自己顶一下
回复
许阿土
2010年08月20日 20:43:45
3楼
关注中,资料中没查到,估计是全截面吧,不然应该写A0或An
回复
23258490
2010年08月20日 21:26:13
4楼
计算强度的时候取的净截面面积An 要是计算稳定性的话 就按照5.1.3条来取值与有无缺口以及有缺口时,口所在的位置有关
回复
xiaohuanzhi45
2010年08月21日 12:48:55
5楼
很明显就是指的全截面面积呀!见5.1.5,A如果没特殊说明当然就是全截面面积
回复
23258490
2010年08月21日 23:22:53
6楼

5.1.5说的是计算构件的长细比 条件要看清楚
回复
youdema
2010年09月05日 17:01:27
7楼
全界面,仅从符号判断.
回复

相关推荐

APP内打开