如何简单地做cems(烟气在线监测系统设备)防雷
oyxdw2003xp
2005年12月02日 09:14:30
来自于防雷减灾
只看楼主

简单说一下我公司设备的情况: 1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。 2、采样系统:通过伴热管将样气抽取到室内处理柜。伴热管采用电加热。由烟囱平台走金属桥架至处理柜。 3、烟囱平台有鼓风机(220V)烟尘分析仪。一些24V传感器。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源信号线同样经金属桥架与仪表柜连结。 4、仪表柜内有避雷器。装设在仪表柜进线上,柜内设有接地铜排。对于这样的系统该如何做接地方案。可这样的方式该如何作接地方案,能不能将平台上的设备外壳、工作地、烟囱内钢筋(烟囱平台为金属支架)、与电源接地等电位连接在一起?有时客户怕我公司设备雷击时影响其设备。这时方案又是如何做。

简单说一下我公司设备的情况:
1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。
2005年12月15日 18:24:48
32楼
看来要去看看书,再学习中
回复
xinxin852
2005年12月16日 09:59:20
33楼
谢谢 我进来学习的
回复
zxy19002002
2005年12月21日 13:34:05
34楼


同意
回复
zjswitch
2005年12月28日 11:48:29
35楼
我的看法如下基本同意二楼:
其一,设备置于烟囱避雷针的保护范围之内.
其二,双绞线路屏蔽并两端及中间段接地.
其三,加装SPD保护器, 低压配电系统一般有二级,如果前面有了,这边可以不要。
其四,共用接地系统并做等电位联结.等电位接地体《1欧姆。

回复
eldderboy
2005年12月29日 10:49:25
36楼
有两点需要说明一下,不知对否:
1、烟筒的避雷针应单独接地;
2、室内强电与弱电可共用一套接地系统,但接地电阻必须≤1Ω。
回复
tiamo2003
2006年01月04日 19:00:31
37楼
我也不明白,来学习的
回复
binyan.76
2006年01月19日 10:51:34
38楼
我对防雷接地系统还不熟悉,看了各位师兄的说明,大有裨益啊,谢谢!顶一下.
回复
lbglbh
2006年02月09日 15:41:13
39楼
同意
回复
hubear99
2006年02月15日 17:14:12
40楼
如果房间外围的位置不够做专用接地网,改怎么办??哪种接地网地的占地面积比较节约
回复
qingqingbaihe
2006年02月18日 16:55:22
41楼
哈~~~有朋友推荐 了这里,来看看,感觉还是不错的,大家在一起讨论个问题,解决些实际问题.既学到了知识,又增进了友谊.......
回复