简单说一下我公司设备的情况: 1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。 2、采样系统:通过伴热管将样气抽取到室内处理柜。伴热管采用电加热。由烟囱平台走金属桥架至处理柜。 3、烟囱平台有鼓风机(220V)烟尘分析仪。一些24V传感器。所有这些设备均由室内仪表柜供电。电源信号线同样经金属桥架与仪表柜连结。 4、仪表柜内有避雷器。装设在仪表柜进线上,柜内设有接地铜排。对于这样的系统该如何做接地方案。可这样的方式该如何作接地方案,能不能将平台上的设备外壳、工作地、烟囱内钢筋(烟囱平台为金属支架)、与电源接地等电位连接在一起?有时客户怕我公司设备雷击时影响其设备。这时方案又是如何做。
简单说一下我公司设备的情况:
1、两个柜子,一为处理柜,另一为仪表柜。两柜子均放置室内。
以下是引用sxgyj在2005-12-09 15:29:29.0发表的内容:
我认为,为了可靠是否再另外做一套防雷接地,为监控专用接地。[/quot
乍样做?说说你的思路
回复
23楼
guanshui
回复
24楼
用铜包钢打接地极吗?
回复
25楼
疑点之一:文中所说“总接地站同室外接地体连接,整个接地站电阻应小于5欧姆。。。”的这个室外接地体是否是指的我们做的防雷接地体,如果,那就也还是等电位联结的做法;如果不是的话,实际上就等于是另外做了一套专门的弱电接地系统,假设不借用基础接地的话,那就要做人工的接地极,达到这个电阻需要一定的扁钢!!
疑点之二:如果你从总接地站再同室外接地体连接,那么这个总接地站的做法是否就不应该叫“悬浮接地”。??我认为,悬浮接地就是将各种弱电设备理论上的“零电位”接到一起,保证弱电设备低电位都是在同一个电位上工作即可,并与物理地没有任何电气上的联系,这才是真正的的“悬浮地”!
疑点之三:另外是否一定要分开接地,做一个实实在在的“悬浮地”,做总电位联结不能达到要求???在这几处地方,分别设置等电位联结端子箱,然后将基础接地体与这几个等电位联结端子箱分别做等电位联结不行嘛??
回复
26楼
哈哈!谢谢各位!
回复
27楼
现在来回答你提出的几个问题:此部分接地实际上是一套另外的弱电接地系统,但此套系统并不是完全的和大系统割裂开来的,实际上他是大接地系统的一个子系统,需要分开接地(一为工作接地,一为保护接地),但不需做一个实实在在的“悬浮地, 分别设置等电位联结端子箱,然后将基础接地体与这几个等电位联结端子箱分别做等电位联接是不能达到要求的,不能这样做,建议你看看弱电接地这部分的一些书籍及论文, 有关这一点,我可以找些资料给你看看
回复
28楼
看了你的回答,明白了一点点,同时也还有一点疑惑值得商榷:
第一:首先 你回答中的“悬浮接地”是一种不恰当的提法!!
第二:还是没有明白你的接地是怎么做的??你的意思是强弱电合用接地体,还是分开做接地体??如果要分开做接地体,为什么不能合用接地体?
回复
29楼
你说的很对,叫"悬浮接地"确实不恰当,后来我又查了一些资料,实际上,在这种接地系统中,所有的工作接地都是采用均压环,保证设备的等电位连接,但保护接地是必须同大地接在一起的
回复
30楼
作总等电位联结是可行的.
回复
31楼
长见识了!!!!!!!!!!!!!!
回复